Tekniske elektriske anlegg

Spurt 9:36 - 25.11.2008 av Vk2 Eksamen|Siste svar 0:28 - 6.12.2008 av EKSAMENSOPPGAVENE VI FIKK

Vk2 Eksamen

Hei skal ha eksamen i morgen

har fått disse opplysningene

Du er ansatt i firmaet eletroservice as som lærling. Firmaet er elektroentrepenør og utfører installasjon og monterer apparatskap til industri og landbruksinstallasjoner. Du skal nå være med på installasjon i en ny felles pumpestasjon for vanning av landbruksearealer.

Fra energiverkets fordelingskap går det en jordkabel til overbelsastningsvernet i pumpestasjonen apparatskap. Transformatoren har ytelse 200va ved 400v 50hz,TN-S nett.

Noen av oppgavene du kan bli bedt om å være med på er:

- elektriske installasjoner for lys,stikk og frostsikring

- installasjon av motoranlegg med regulering

- jording

- idriftsetting

- vertifisering og dokumentasjon

- eventuell feilsøking


Noen tips??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

L

Postet 19:57 - 25.11.2008
Skal ha samme eksamenen.. Var vel ikke helt den beste forbredelsen, men å kunne TN-nett godt er vel ikke noen dum ide. :P

l

Postet 20:54 - 25.11.2008
jepp har så rett .-9
gruer meg litt da vet jo aldri va de finner på

L

Postet 22:06 - 25.11.2008
Må vel være feil i oppgaven.. Står at transformatoren har TN-S system. Mens inntakskabelen er TFXP 3x50 AL... Burde jo vere 5x50AL dersom det ble ført fram som TN-S, er jo ikkje skjerm på kabelen heller.

L

Postet 22:33 - 25.11.2008
Det kommer jo 50mm2 aluminium inn i fordelingen. Her må vi vel ha en Al->CU klemme. Hva blir tverrsnittet på kobberlederne? 25mm2?

N-leder kan vel vere like stor, og PE-leder 16mm2 CU ?

Annen l

Postet 22:44 - 25.11.2008
Læreren vår har iallefall sagt at vi må ta med de 5 sikre, ellers går vi ned 1 til 2 karakterer.. Referere til Nek 400 kap 6.

Svein Anton

Postet 6:44 - 26.11.2008
Greit å ha med 5 sikre, men dette er dokumentasjon som er ment til bolig. Dere har en oppgave der det dreier seg om industri.

mtr

Postet 22:50 - 4.12.2008
Når det gjelder dokumentasjon til industri er det hvertfall lurt å lage en liste over materiellet som er brukt på installasjonstegningene. Er så glad for at dette blir gjort i offshore-bransjen. Hver gang en bryter o.l. blir ødelagt kan jeg bare finne frem i dokumentasjonen hvilken jeg skal kjøpe. Så slipper jeg å bla i katalogen og undersøke den nærmere. Dette er et must.

Dere er vel ferdige med eksamen for lenge siden nå. Hvordan gikk det, hvilke spørsmålet ble stilt iht. forberedelsene.

Hilsen veldig nyskjerrig montør.

EKSAMENSOPPGAVENE VI FIKK

Postet 0:28 - 6.12.2008





Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.