Telemontører jobber alene i høyspentrom

Spurt 10:58 - 29.5.2007 av mont|Siste svar 8:28 - 17.12.2007 av Forumleder

mont

Jeg så på arbeidsplassen min at noen telemontører la opp et alarmsystem i høyspentrommet under verkstedgulvet. Rommet består av skillebrytere som er kapslet inn, og en 22kV - 400V trafo som sitter i et bur. Så risikoen er jo der for at det kunne skjedd en ulykke.

Skal ikke en ansvarlig for anlegget med sikkerhetskort overvåke arbeidet? De jobbet jo helt alene her. Hva kan konsekvensene bli for firmaet om jeg melder ifra om dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 7:26 - 30.5.2007
Telemontørene skulle nok vært overvåket mens de arbeidet. I tillegg skulle de ha opplæring i dette spesielle høyspenningsanleggets farer. Det er § 7 og 9 som beskriver hvordan adgang til høyspenningsanlegg skal reguleres.

Konsekvensene for firmaet er beskrevet i §25 Reaksjonsmidler: Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsene om pålegg, tvangsmulkt, forelegg, stansing og andre reaksjonsmidler som nevnt i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Uansett hva du velger å gjøre så bør rutinene hos dere ang. adgang til høyspenninganlegg og jobbing inne i disse anleggene endres.


mont

Postet 18:02 - 30.5.2007
Jeg føler at det i mange bedrifter må si bang før noe skjer. Det må skje en ulykke før folk tenker.

Jeg har informert driftansvarlig om hendelsen og han skulle ta det opp med de som hadde gitt telemontørene nøklene til rommet.

Jeg har nettopp begynt i bedriften og trodde de var mer seriøse enn så. Jeg velger å holde bedriften min anonym da jeg mener at slike saker er mellom tilsynsmyndighetene og bedriften. Men jeg takker for respons.

Automatiker.

Postet 13:00 - 19.6.2007
Selv de største entrepenørenene i nordsjøen jukser.. bla. kjører de FSE uten førstehjelp. bare det er billig og det utstedes et kursbevis så er det grei skuring.
Det går hele veien på bekostning av sikkerhet.

Energimont

Postet 21:16 - 13.12.2007
Driftsleder kan vel gi adgang til telemontører like godt som andre!? Dvs da kan de ferdes uten ledsager.

Forumleder

Postet 8:28 - 17.12.2007
Ja det kan driftsleder gjøre, men da må telemontørene gjennomgå FSE-opplæring og opplæring i anleggenes faremomenter. Dette må de gjøre med max 12 mnd mellomrom.

Men det er også stor forskjell på det arbeidet som skal utføres. Avlesing av målere eller endring i patcheskap medfører ikke like stor risiko som opplegg av nytt anlegg. Når man får adgangstillatelse så skal det bedføre en en instruks hvor det står hva man har lov til å utføre. Hvis det står at man har lov til å lese av målere, betyr det at man ikke har lov til å montere nyanlegg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.