Termisk belastning tavle!

Spurt 6:30 - 30.3.2008 av L|Siste svar 8:08 - 31.3.2008 av Forumleder

L

Er det krav om å dokumentere termisk belastning av en tavle/sikringsskap?

Og i så fall, hvordan er fremgangsmåten for en slik beregning?

For eksempel et skap med 12 kurser à 16A og OV på 63A
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

l

Postet 10:14 - 30.3.2008
ja, produsenten for skapet vil alltid sikre seg for å måtte ta det økonomiske ansvaret derfor skriver de alltid noe om hvor mye du kan putte inni et sikringskap
ska stå i dok. Vet at de som produsere koblingsbokser for offshore EX utstyr har merket utstyret sitt med hvor mange sikringer/rekkeklemmer maks kan ha står enten på udersiden av boksen eller inni. litt usikker på om det står merket slik i et vanlig sikringskap sikkert noen her på forumet som vet.


tror ikke det trengs å dokumenteres , men skal alltid følge produsentens krav.

Leif M.V.

Postet 12:48 - 30.3.2008
Ja, det er krav til å dokumentere termisk belastningen i en tavle...
P.g.a. dette så velger mange nå og kjøpe ferdig byggte tavler med dokumentasjon ifra leverandøren..
Se side 73, 74 og 75 i montørhåndboka Nek 400:2006... Der kan du f.eks se cirka hvor mye hver pol i en automat avgir av varme.. Og at du kan ha mindre utstyr i en tavle som står inni veggen kontra en tavle som står utpå veggen...

krav

Postet 13:38 - 30.3.2008
tavlenormen

Forumleder

Postet 8:08 - 31.3.2008
NEK EN 60439-1 Lavspennings koblings- og kontrollanlegg
Del 1: Typeprøvede og delvis typeprøvede tavler
7.3 Temperaturstigning
Temperaturstigningene for tavler må ikke overstige de grenser som er angitt i Tabell 2 ved prøving etter 8.2.1 ved en omgivelsestemperatur lik eller mindre enn 35 grader C.
MERKNAD Temperaturstigningen på en komponent eller en del er forskjellen mellom temperaturen på denne komponenten eller delen målt i samsvar med 8.2.1.5 og omgivelsestemperaturen utenfor tavlen.
Tabell 2 Temperaturstigningsgrenser

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.