Termisk motstand

Spurt 9:39 - 5.8.2011 av Petter|Siste svar 10:57 - 9.8.2011 av Forumleder

Petter

Finnes det tabell for termisk motstand i forskjellige typer jordsmonn?
Hva er typisk termisk motstand for jord i Norge?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Sverre

Postet 11:47 - 5.8.2011
IEC anbefaler i slike tilfeller å regne med en termisk
motstand på 2,5 Km/W, mot normalt 1 Km/W i jord i Norge.

https://trv.jbv.no/PDF/Banestromforsyning/546/Vedlegg/T4610A00.pdf

Petter

Postet 8:55 - 8.8.2011
Ikke det jeg spør om!

Er det noen som vet om det er tabeller på termisk motstand for jord.

Forumleder

Postet 9:53 - 8.8.2011
Er usikker på om du mener jordens varmeledningsevne (termisk motstandsevne) eller jordens elektriske motstand(resistivitet).

Den første benyttes for å finne ut hvor mye en kabel forlagt i jord kan belastes, mens den andre benyttes for å dimensjonere en jordelektrode.

Jordsmonnets termiske motstandsevne er gitt i Tillegg 52B.3 i NEK 400:2010, til 2,5 K x m/W.

Jordens resistivitet er blant annet oppgitt i Montørhåndboka (og Normguiden) til NEK 400:2010, i samme tabell som omtrentlig jordingsresistans. Denne varierer fra 30 ohm x meter for myrjord, til 3000 ohm x meter for steingrunn.

Petter

Postet 9:28 - 9.8.2011
Jeg tenker på termisk motstandsevne.

I tabell 52B-16 i NEK 400:2010 er korreksjons faktorer for kabel forlagt i jord.

Hvordan finner jeg termisk motstandsevne.
Finnes det tabeller eller må den måles?

2,5 K x m/W er brukt i D1 og D2 i 52B-2 til 52B-4.
På samme måte som 20 grader er brukt. Her er det vanlig å korrigere til 15 grader som er mer rett for Norske forhold.

Ut fra det jeg finner på nett er det 1 K x m/W som er vanlig i jordsmonnet i Norge. Dette bruker kraftlagene.

Rart om det ikke finnes en tabell for å hente disse data. Slik at man kan dimensjonere rett og ikke over eller under dimensjonere strømføringsevnen.

Forumleder

Postet 10:57 - 9.8.2011
Nå skjønte jeg spørsmålet ditt, men jeg tror ikke det finnes en slik tabell.

NEK 400 opererer, som du skriver, med en termisk motstandsevne (varmeresistivitet) i jord på 2,5 K x m/W ved en omgivelsestemperatur på 20 grader celsius. I henhold til § 10 i FEL kan også den gamle norske normen for belastning av kraftkabler, NEN 62.75 benyttes. Denne opererer med henholdsvis 15 grader celsius og 1,0 K x m/W i jordsmonnet.

Dette er godt beskrevet i Normguiden Veiledning til NEK 400:2010.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.