Hei!

Er det krav til termografring og ettertrekking med eller uten momentnøkkel på skinner og sikringsavganger?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:14 - 7.6.2022
Instructor contact card

Nei, det finnes ikke noe konkret krav om termografering og ettertrekking fra myndighet.

Termografering kan imidlertid være et godt virkemiddel for å ivareta eieransvaret beskrevet i fel § 9. Eieransvaret kan også omfatte ettertrekking, om dette er beskrevet av produsenten av det elektriske utstyret, ref. fel § 36.