termografering transformatorer

Spurt 10:30 - 2.4.2011 av A.B|Siste svar 5:15 - 13.4.2011 av Forumleder

A.B

Hei, har et spørsmål. Hadde et firma ombord som ville sjekke høyspent trafoene ombord. De ville da termografere koblinger på lavspent siden på trafoene med spenning påsatt. Det er 6600V primær og 450V sekundær.
Mitt spørsmål er om lavspenningssiden på trafo går under FSH, slik at trafo må jordes og legges ut før man tar av deksler uavhengig om det er på primær eller sekundær side? Eller kan man siden det er 450V på sekundær siden åpne deksler med spenning påsatt da det ikke er høyspent ut fra trafo?

På forhånd takk for svar.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 8:37 - 4.4.2011
Først må jeg bare påpeke at lavspenning og høyspenning dekkes av samme forskrift, FSE, fra 2006. Men det er i selve forskriftsteksten beskrevet forskjeller på lav-og høyspenning.

Trafoens utforming og plassering av deksler og hvilke deksler som må fjernes for å få termografert avgjør hva som må gjøres av sikkerhetstiltak. Når det gjelder termograferinger er det nærliggende å regne dette som Arbeid nær ved spenningssatte deler som er beskrevet i FSE §§ 17 og 18 siden termograferingen må gjøres mens anlegget er belastet.

§ 17. Arbeid nær ved spenningssatte deler - etablering av sikkerhetstiltak

Ved arbeid nær ved spenningssatte elektriske anlegg skal følgende sikkerhetstiltak etableres:
a) markering av sikkerhetsavstand, og
b) etablering av avskjerminger og/eller avsperringer.


For å sikre at kortslutning og jordslutning ikke forårsakes av verktøy eller materiell og at ingen kommer i berøring med spenningssatte deler, skal det i nødvendig utstrekning benyttes egnede beskyttelsesinnretninger.

Det skal påses at beskyttelsesinnretningene er egnet for det aktuelle arbeidet, for den aktuelle spenningen og er i forsvarlig stand.

Dersom sikkerhetstiltakene nevnt ovenfor ikke kan gjennomføres fullt ut må en annen arbeidsmetode benyttes.

Veiledning til § 17 Arbeid nær ved spenningssatte deler - Etablering av sikkerhetstiltak

Ved arbeid nær ved spenningssatte deler skal det alltid etableres to sikkerhetsbarrierer. For å markere sikkerhetsavstanden og øvrige grenser som ikke skal overskrides, skal det settes opp avsperring. Egnet utstyr for avsperring er sperrebukker, markeringsbånd mv. Bestemmelsen innebærer også at nabofelt med spenningssatte anleggsdeler må avsperres selv om dør e.l. er lukket eller bom er satt på plass.

For å sikre personellet mot berøring eller mot å komme i farlig nærhet av spenningssatte anleggsdeler skal det, når det utføres arbeid som gjør at risikoavstanden ikke kan forventes å bli overholdt, settes opp egnet avskjerming mot spenningssatte deler.

§ 18. Arbeid nær ved spenningssatte deler ? avvikling av sikkerhetstiltak

Før etablerte sikkerhetstiltak fjernes skal alle som har vært involvert i arbeidet, gis underretning om at arbeidet skal avsluttes og at sikkerhetstiltakene vil opphøre.


Man må tenke på risikoavstand og sikkerhetsavstand i forhold til høyspenningssiden på trafoen og hva som blir avdekket når dekslene fjernes. Dette er beskrevet i §5 i FSE.

§ 5. Definisjoner

Arbeidsjording: Fullt dimensjonert jording og kortslutning av anleggsdeler på det stedet hvor arbeid pågår.

Avskjerming: Del som gir beskyttelse mot direkte berøring fra enhver vanlig adkomstretning.

Avsperring: Markering som angir sikkerhetsavstanden eller andre grenser som ikke skal overskrides.

Endepunktsjording: Fullt dimensjonert jording og kortslutning ved alle frakoblingssteder hvorfra anlegg kan settes under spenning.

Frakobling: En sikkerhetsfunksjon som innebærer å bryte tilførselen til alle eller enkelte deler av anlegget ved at disse delene atskilles fra strømkilden(e).

Høyspenning: Spenning som normalt overstiger 1000 V a.c. eller 1500 V d.c.

Lavspenning: Spenning som normalt ikke overstiger 1000 V a.c. eller 1500 V d.c.

Leder for kobling: Utpekt person som har fått ansvar for at nødvendige koblinger i høyspenningsanlegg blir utført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Leder for sikkerhet (høyspenning)/ansvarlig for arbeidet (lavspenning): Utpekt person som har fått ansvar for sikkerheten på arbeidsstedet.

Markeringsjording: Ikke fullt ut dimensjonert jording og kortslutning av anleggsdeler på eller i umiddelbar nærhet av det stedet hvor arbeid pågår.

Risikoavstand: Minste avstand fra anleggsdeler og omgivelser som befinner seg på et annet spenningsnivå enn personellet, samt andre faser på samme spenningsnivå ved arbeid på én fase. Risikoavstanden er fastsatt for å gi forsvarlig sikkerhet ved arbeid på eller nær ved elektriske anlegg. Angir ytre grense for risikoområdet.

Risikoavstanden for de forskjellige spenningene er fastsatt i tabellen nedenfor. Risikoavstanden for mellomliggende spenningsverdier kan bestemmes ved interpolering.


Tabell 1 Risikoavstand for forskjellige spenninger
Nominell systemspenning (kV) Risikoavstand (mm) Nominell systemspenning (kV) Risikoavstand (mm)
< 1 Ingen berøring 70 750
3 400 110 1000
6 400 132 1100
10 400 150 1200
15* 400 220 1600
20 400 275 1900
30 400 380 2500
36 400 480 3200
45 500 700 5300
60 650
* Omfatter 15 kV ? 16 2/3 Hz for jernbane.



Sikkerhetsavstand: Avstand som angir personellets nærmeste tillatte arbeidsposisjon fra anleggsdeler og omgivelser som befinner seg på et annet spenningsnivå enn personellet, samt andre faser på samme spenningsnivå ved arbeid på én fase. Angir ytre grense for sikkerhetsområdet. Sikkerhetsavstand skal fastsettes for hvert enkelt arbeid og markeres.

FSE

Dette ble et generellt svar. Hvis du ikke syns dette treffer helt følg gjerne opp med flere spørsmål eller mer info.

A.B

Postet 11:03 - 4.4.2011
Hei, ja jeg mente FSE, glemte meg og brukte den gamle betegnelsen.
Men sånn jeg tolker det her, i mitt tilfelle på trafo kommer høyspent inn på den ene siden, med deksler foran koblinger der. Og spenning ut på den andre siden av trafo, med egene deksler der. Inne i trafo mellom høyspent og lavspent side er det over 400mm mellomrom.
Så jeg mener da det er ok, og ta av deksel på lavspent siden for å inspisere, og markere av sikkerhetsavstand på utsiden der hvor dekselet er fjernet.
Er dette ok?

Forumleder

Postet 5:15 - 5.4.2011
Det høres ok ut, uten at min mening her langt unna anleggsstedet (som jeg aldri har sett) kan være endel av risikovurderingen som dere må ta selv om bord.

A.B

Postet 17:01 - 12.4.2011
Hei, så en grei forklaring på side 25 i brukerguide for FSE og Nek høyspenning. På figur 10, er det der bilde av en trafo, de har her markert risikoavstand som en sirkel rundt hele trafoen.

Forumleder

Postet 5:15 - 13.4.2011
Vær oppmerksom på at på bildet på side 25 er det snakk om en trafo med utildekkede koblinger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.