Termografi

Spurt 20:26 - 27.11.2014 av Sp|Siste svar 14:46 - 6.12.2014 av Forumleder

Sp

Kan man med kunn GR. L opprette ett foretak og utføre elektro termografi for boliger/hytter. Om man er sertifisert termografør, og har SFE?
Som termografør så vil man jo måtte åpne deksel I tavlen til kunden, har man lov til dette?
Jeg vet at ved forsikringssaker så er det krav til at foretaket oppfyller kravene I NEK 405-4
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Rune

Postet 6:49 - 28.11.2014
Med kun gruppe L bevis er du som en vanlig mann i gata hos andre, med andre kan du ikke gjøre noe i installasjonen enn hva huseier selv kan gjøre....

Sp

Postet 8:54 - 28.11.2014
Ja, men man har lov til å ta av deksler på elektrisk utstyr som stikk, og koblingsbokser for å eventuelt skifte dette.
kan man gjøre dette også I tavlen, ta av frontdeksel?

Tom

Postet 10:53 - 28.11.2014
FEK:

§ 7.Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg
Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.


§ 9.Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg
Den som kontrollerer andres elektriske anlegg, skal oppfylle vilkårene i § 6 første ledd og ha minst tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning, eller oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.

Den som har det faglige ansvaret for kontroll av elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.

_____________________________________________________________________

Gr.L + teknisk fagskole må til for å kontrollere andres elektriske anlegg slik du beskriver.

MA

Postet 8:01 - 2.12.2014
For å kontroller andres anlegg holder det med GR L og tre års praksis etter fagutdanning iht FEK paragraf 9. Men hver oppmerksom på at FEK i tillegg krever en faglig ansvarlig for alle som skal utøve elkontroller på andres anlegg som enten er Installatør, tekniker med fagbrev tre år eller relevant Master / Bachlor minst tre år praktisk erfaring.

Forumleder

Postet 14:46 - 6.12.2014
Nei, ufaglærte har ikke lov til å fjerne frontdeksel i sikringsskap/tavle. Se oppramsing under veiledning til § 6 i FEK.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.