Test av jordfeilbryter

Spurt 11:55 - 25.8.2015 av Mats|Siste svar 5:54 - 26.3.2018 av Hans Olav Arnesen

Mats

HeiJeg prøver å finne ut om det ved sluttkontroll er et krav om at jordfeilbryteren (jordfeilautomat) skal testes; altså ved å måle utkoblingsstrøm og tid?Har aldri helt forstått poenget med dette siden disse er typetestet og CE merket hos fabrikk og for automater Har også observert en aldri så liten endring i NEK 400:2014 i forhold til 2010-versjonen:Under Veiledningen til 61.3.6.1 Står det nå at "Funksjonen til strømstyrt jordfeilvern kan verifiseres ved bruk av test-knapp..."
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (22)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:20 - 25.8.2015

Det stilles ikke krav til testing av utløsestrøm og tid for jordfeilbryter. Som du refererer til så er det i Norge tilstrekkelig med bruk av testknapp, som verifikasjon av jordfeilbryter.

I Norge har vi nasjonalt avvik på dette punktet i normen, gitt i veiledning til avsnitt 61.3.6.1 i NEK 400:2014.

Esmokra

Postet 19:27 - 25.8.2015

Enden av kursen må vel måles uansett. Testknapp vil vel bare være for jordfeilbryteren?

Hans Olav Arnesen

Postet 5:13 - 26.8.2015

Nei, hvis du leser veiledningen til avsnitt 61.3.6.1 i NEK 400:2014 ser du at det finnes flere alternativer til måling: Manuelle beregninger, beregningsprogram eller maks lengde tabell fra vernleverandør.

esmokra

Postet 8:30 - 26.8.2015

Testknappen er kun for jordfeilvernet, ikkje enden av kursen meine eg.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:09 - 26.8.2015

Ja, testknappen er kun for jordfeilvernet. Dokumentasjon av jordfeilstrøm skal gjøres i tillegg, slik jeg beskrev i mitt forrige innlegg.

MA

Postet 16:38 - 26.8.2015

NEK 400 2014 og tidligere utgaver har for TN nett i avsnitt 61.3.6.1a) side 311 merknad 3 og for TT nett 61.3.6.1b) side 312 merknad 2 klargjør at om strømstyrt jordfeil vern er verifisert for eksempel ved testknapp altså rett ved / etter jordfeilvern kan resten av kursen nedstrøms (altså lengre ut på kursen) sjekkes kun med kontinuiteten. Og i Norge kan man verifisere jordfeilbryter som en metode lovlig kun med å trykke testknapp pga tekstene som plutselig kom inn del 6-61 som nasjonalt avvik.

Tekstene om å sjekke nedstrøms kun på kontinuitet dersom jordfeilvern er verifisert rett ved vernet mangler for øvrig i merknadene på IT nett men jeg ville tro dette var helt ok i IT nett også for jeg ser ikke forskjellen her egentlig men at IT nett ikke har denne merknaden kan kanskje Hans Olav sjekke eller svare på etter hvert.

Elektro

Postet 16:58 - 26.8.2015

Hvis man tester jordfeilbryter med installasjibstester i enden av kursen har man også testet kontinuitet i jordleder selvom man ikke kan dokumentere kontinuitet. Testen vil ikke løse ut jordfeilbryter hvis det ikke er kontinuitet i jordleder.

MA

Postet 18:02 - 26.8.2015

Poeng elektro men ikke lovlig metode å sjekke kontinuitet pga NEK 400 krever måling med minst 200 mA prøvestrøm. Så videre er spørsmålet er slik jeg ser dette om det holder å sjekke kontinuitet på tamp og trykke på testknapp ved vern. Ja ser slik ut med spørsmål om IT nett som mangler merknaden.

esmokra

Postet 18:39 - 26.8.2015

Lurer på om de har gått vekk I fra 200mA prøvestrøm... måleresultat skal være Ihht lengde og tverrsnitt.

esmokra

Postet 19:14 - 26.8.2015

Sånn må det være

Verifikasjon kan utføres ved:

måling av feilstrøm, resultat av beregning, maks lengde tabell...osv ihht 61.3.6.1

Funksjonen til jordfeilvern kan testes ved å trykke på testknapp, egnet instrument etc.

Trykker ein på testknappen, finner en vel bare ut om testknappen fungerer? Den sier vel ingenting om joringsforholdene/kountinitet i beskyttelsesledere til installasjonen, utkoblingstid osv..?

Vill ikkje utkoblingstid øke lenger ut i installasjonen?

eamokra

Postet 20:53 - 26.8.2015

Er målt strøm rett etter jordfeil vern 30mA Gjør det jo ingenting om den blir mindre lenger ute...

Hans Olav Arnesen

Postet 6:10 - 27.8.2015

To fakta først:

- Når testknappen trykkes inn på en 30 mA jordfeilbryter oppstår en "bypass", som via en motstand genererer en feilstrøm på noe over 30 mA. Bruk av testknapp sikrer altså en god test av jordfeilbryterens funksjon ved feil.

- Normen krever ikke lenger minst 200 mA prøvestrøm for instrumenter som benyttes til kontinuitetsmåling, men dette er absolutt å anbefale, for å kunne avsløre dårlige tilkoblinger. Et universalinstrument garanterer ikke korrekte måleresultater.

Oppsummering om krav til verifikasjon: Det er ingen krav i del 6 som tilsier at installasjonstester må benyttes ved sluttkontroll av en installasjon, men dette kan være hensiktsmessig for enkelt å ivareta normens krav. Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførselen verifiseres enkelt med en installasjonstester for TN- og TT-systemer. Slik måling anbefales derimot ikke for IT-systemer, fordi måleresultatene er usikre og på grunn av farene ved målingen (kan være jordfeil i kretsen fra før, som kan medføre "kortslutning" når målingen utføres).

elektro

Postet 10:00 - 27.8.2015

To fakta først:

- Når testknappen trykkes inn på en 30 mA jordfeilbryter oppstår en "bypass", som via en motstand genererer en feilstrøm på noe over 30 mA. Bruk av testknapp sikrer altså en god test av jordfeilbryterens funksjon ved feil.

- Normen krever ikke lenger minst 200 mA prøvestrøm for instrumenter som benyttes til kontinuitetsmåling, men dette er absolutt å anbefale, for å kunne avsløre dårlige tilkoblinger. Et universalinstrument garanterer ikke korrekte måleresultater.

Oppsummering om krav til verifikasjon: Det er ingen krav i del 6 som tilsier at installasjonstester må benyttes ved sluttkontroll av en installasjon, men dette kan være hensiktsmessig for enkelt å ivareta normens krav. Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførselen verifiseres enkelt med en installasjonstester for TN- og TT-systemer. Slik måling anbefales derimot ikke for IT-systemer, fordi måleresultatene er usikre og på grunn av farene ved målingen (kan være jordfeil i kretsen fra før, som kan medføre "kortslutning" når målingen utføres).

Metrel sin tester har prober ved startknappen som ved berøring kontrollerer fase jord spenning. Den vil ikke utføre testen ved feil spenning på IT nett og viser feilmelding. Da skal det i utgangspunktet være en pålitelig test

Hans Olav Arnesen

Postet 10:48 - 27.8.2015

Metrel er bedre på IT-nett enn en del andre instrumenter (som Fluke), men uansett er måleresultatene usikre. Dette er årsaken til det særnorske avviket i avsnitt 61.3.6.1 i NEK 400:2014.Hvis man ønsker å verifisere jordfeilbryterne (jfb) i en IT-installasjon ved hjelp av en installasjonstester, så bør jfb være frakoblet installasjonen (for eksempel ved overlevering av tavle fra tavlebygger).

Kjell Knudsen

Postet 11:49 - 5.10.2015
Jeg driver med sjekk av elektriske anlegg om dagen og det hender at jeg finner tavler hvor det er montert jordfeilbrytere, men som likevel har stående jordfeil. Grunnen til at jordfeilen blir stående er som regel at det er feil på jordelektrode, eller at jordelektrode ikke er montert.Vi skal også være klar over at et stort antall JFB blir montert i eldre elanlegg, der man fremdeles bruker vann og avløpsrør som jordelektrode. I noen tilfeller blir disse rørene byttet ut med plast og jordingsoppgaven rørene hadde blir glemtJeg ser at NEK 400 blir brukt som «bibel» for temaet som blir tatt opp.FEL må vel vurderes her. Sett hen til FEL § 19, § 20, § 21 Så blir det vel problematisk å dokumentere el-sikkerheten i et anlegg som ikke løser ut.Skal man billedlig forklare dette så kan scenariet se slik ut. I et anlegg med monterte JFB men som mangler jordelektrode, får man jordfeil i en utelampe i metall, dvs. ikke klasse 2.En person tar en aluminiumstige og går opp for å skifte pære. Når personen entrer stigen trykkes den et stykke ned i jorden. Stigen har plast hjul mot veggen. Dette vil faktisk være en situasjon der personen har strømgjennomgang gjennom hjertet, kanskje også dobbelt opp. Jfr FSE så er vel da veien til sykehus kort?De aller fleste norske el-anlegg har på en eller annen måte fellesskap til en transformator, unntaket har egen trafo, dette betyr at hensynet til tabell 41 A skal etterleves.Jeg kan se at man kan beregne seg fram til om JFB løser ut hvor man har å gjøre med et nytt jordingsanlegg som man har god kunnskap om. Saken er ganske annerledes om det er snakk om et eldre anlegg jordet på vannrør ol.Det er viktig i denne saken å skille erter og poteter, slik at det ikke blir montert utstyr som ikke fyller den hensikten det er tiltenkt.Som ansvarlig installatør vil det vel være en billig forsikring å forvisse seg om at utstyret faktisk løser ut ved feilstrøm.Jeg vil tro at hos den gjennomsnittlige installatøren i Norge så jobbes det rundt 50 % av tiden i gamle anlegg. Blir kvaliteten på for eksempel jordelektrode vektlagt før man begynner et arbeide i eldre el-anlegg? Holder det med å trykke på test knappen når man slutt-dokumenterer installasjonen?Til slutt har man ivaretatt hensynet til FEL ved å holde seg til en slik løsning?

Hans Olav Arnesen

Postet 13:20 - 5.10.2015

Hvilket ansvar installatør tar for helheten i et anlegg når endringer foretas varierer nok mye.Jeg er enig i at godheten på jordingsanlegget er helt avgjørende for sikkerheten, og at dette må vektlegges også ved endringer i installasjonen.

Måling av overgangsresistans for installasjonens jordelektrode er den sikreste måten å verifisere denne på. Uavhengig av dette aksepteres altså bruk av testknapp som verifikasjon av jordfeilbryter. Som ofte ellers kan det være lurt å gjøre litt mer enn normen krever, og i dette tilfellet vil utkoblingstest med en installasjonstester være bra.

Kjell Knudsen

Postet 13:43 - 5.10.2015

Jeg syns det er oppsiktsvekkende at man aksepterer kun bruk av testknapp for å verifisere en JFB installasjon.

Om man har å gjøre med et helt nytt anlegg hvor man kjenner kontinuitet i alle ledere knyttet til jordsystemet og man videre kjenner kvalitet i form av verdier målte eller beregnede verdier for overgangsmotstand, så har jeg ikke problem med å forstå dette. Dette blir på tilsvarende måte som man forholder seg til kortslutningsstrømmer og vernkaraktrestikker.

Har man derimot et gammelt anlegg så står man ovenfor en helt annen problemstilling.

Hvordan forholder man seg til høyeste tillatte berøringsspenning?

Hensynene som hjemles i FEL. Det man faktisk gjør er å sette til side forskriften til fordel for norm.

Fyller man hensikten med FEL ved bla. ikke å sjekke jordingssystemet?

Hva med hensynene som ligger i tabell 41A?

Fyller man ved denne framgangsmåten DSB sin intensjon om at elektriske anlegg skal være El- sikre og Vedlikeholdet og uten funksjonssvikt.

Jeg tror det i den aksepten som det synes at er gitt for å bruke testknappen, ligger en betydelig makelighet og misforståelse.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:21 - 6.10.2015

Jeg vil først gjenta noe jeg skrev tidligere i denne tråden: Når testknappen trykkes inn på en 30 mA jordfeilbryter oppstår en "bypass", som via en motstand genererer en feilstrøm på noe over 30 mA. Bruk av testknapp sikrer altså en god test av jordfeilbryterens funksjon ved feil.

Videre vil jeg minne om at veiledningen til avsnitt 61.3.6.1 i NEK 400:2014, som åpner for at funksjonen til strømstyrt jordfeilvern kan verifiseres ved bruk av testknapp, er et særnorsk unntak. Det vil si at dette er grundig vurdert av NK64, som består av noen av bransjens beste hoder, blant annet spesialister på jordfeilvern. DSB har dessuten tre representanter i denne komitéen, som skal sikre at FEL blir ivaretatt i NEK 400.

Når det gjelder krav til sjekk av jordingssystemet så er dette hjemlet i avsnittene 61.3.2 (kontinuitet) og 61.3.6.2 (overgangsresistans for jordelektrode). For IT-installasjoner er som kjent høyeste tillatte berøringsspenning dimensjonerende for hvor høy overgangsresistansen for jordelektroden kan være, hvis ikke største jordfeilstrøm er begrenset av jordfeilbrytere montert på alle forbrukerkurser i installasjonen.

Hvis du mener å ha forstått noe som NK64 (inkludert tre representanter for DSB, representanter fra ulike leverandører av jordfeilvern, samt undertegnede) har misforstått, ja da må du ta kontakt med DSB (postmottak@dsb.no).

Jeg mener imidlertid at det er du som har misforstått her. Sjekk av jordingssystem og sjekk av jordfeilbryter er to forskjellige ting, som det fremgår lenger opp i dette innlegget.

Alex

Postet 10:20 - 17.12.2015

61.3.6.1 sier at testknapp er ok. 61.3.7 vedrørende tileggsbeskyttelse stiller igjen krav til prøving med egnet instrument. Dvs der Jordfeilvern er benyttet som tileggsbeskyttelse skal vernet testes alikevel? Eller overstyrer uttalelse nk64 61.37 også?

Hans Olav Arnesen

Postet 11:45 - 17.12.2015

61.3.6.1 sier at testknapp er ok. 61.3.7 vedrørende tileggsbeskyttelse stiller igjen krav til prøving med egnet instrument. Dvs der Jordfeilvern er benyttet som tileggsbeskyttelse skal vernet testes alikevel? Eller overstyrer uttalelse nk64 61.37 også?

Siste avsnitt i veiledningen til avsnitt 61.3.6.1 kunne sikkert med fordel vært gjentatt i veiledningen til avsnitt 61.3.7.

Det er alltid tilstrekkelig å verifisere funksjonen til strømstyrt jordfeilvern ved bruk av testknapp.

Morten

Postet 0:48 - 26.3.2018

Hei. Gjelder dette kravet enda?

Hans Olav Arnesen

Postet 5:54 - 26.3.2018

Ja, del 6 i NEK 400:2014 gjelder uendret.

NK64 har kun kommet med en endring til 5. utgave av normen (NEK 400:2014), og dette gjelder delnorm 722.I tillegg har normkomiteen kommet med seks tolkninger, se her; https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/, men ingen av dem gjelder del 6 i normen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.