Hei,
I sjekklister, på forum og kurs så sies det at det holder å teste jordfeilbrytere med testknapp ihht. NEK 400, 61.3.6.1.
Under avsnitt 61.3.7 står det følgende:
Effektiviteten av de tiltakene som er utført for å oppnå tilleggsbeskyttelse skal verifiseres med inspeksjon og prøving.
Hvor strømstyrt jordfeilvern er krevet som tilleggsbeskyttelse, skal effektiviteten av automatisk utkobling av strømtilførselen verifiseres gjennom bruk av egnet prøvingsutstyr i henhold til NEK EN 61557-6 (se avsnitt 61.3.1) som bekrefter at relevante krav i NEK 400-4-41 er tilfredsstilt.
MERKNAD - Når et strømstyrt jordfeilvern (RCD) er anvendt både som beskyttelsestiltak for beskyttelse ved feil og som tilleggsbeskyttelse, skal det prøvesfor det mest skjerpede relevante kravet i henhold til NEK 400-4-41.
VEILEDNING - Tilleggsbeskyttelse verifiseres ved å: kontinuitetsmåle tilleggsutjevningsforbindelser og dokumentere utkobling ved bruk av strømstyrt jordfeilvern.
***********
I en bolig i dag er det krav om 30mA jordfeilbryter. Dette er jo en tilleggsbeskyttelse mot alternativet som er å bare ha en ren elementautomat. Dersom jeg tolker dette rett så skal utløsestrøm og tid måles med instrument i en verifikasjon av et anlegg.
Noen andre som ser det samme?
Vi måler uansett med instrument for å verifisere at alt virker som det skal. Det tar ikke lange tiden uansett.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.