tetting av inntakstrakt

Spurt 6:33 - 13.3.2014 av Torfinn|Siste svar 11:40 - 13.3.2014 av KH

Torfinn

Har sett at DLE anmerker det på rapporter dersom man ikke tetter hullene rundt pn endene som går ut gjennom inntakstrakta, med henvisning til FEL 28. Etter min mening kan det ikke komme noe inn der. Inntaksboksen er jo uansett ikke lufttett. Gjelder inntak der det er luftstrekk inn til huset.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MH

Postet 10:25 - 13.3.2014
Tetter aldri hull i trakt her heller og har aldri fått noen kommentar på dette fra DLE. Er helt enig, dersom trakter er montert rett skal ikke dette ha noe og si.

KH

Postet 11:40 - 13.3.2014
Kan dette ha noe med temperaturforskjeller og faren for kondens å gjøre?