Spurt 7:48 - 23.4.2008 av Petter|Siste svar 9:06 - 18.1.2009 av Ny e-l

Petter

Tfxp er definert brukt:
I Jord
Utendørs
I bygning inntil første fordeling.

I et eksisterende bygg er det flere fordelinger som har vert direkte forsynt via tfxp. Nå skal disse bli underfordelinger som mates fra en ny hovedtavle.

Da vil hovedtavla bli første fordeling og ikke de fordelingene som nå blir underfordelinger.

Kan under fordelingene fortsatt forsynes via tfxp eller må kablene byttes til f.eks. pfxp?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (15)

L

Postet 12:36 - 23.4.2008
Vil tro at du kan forsette me å forsyne via tfxp den er en mye bedre kabel enn pfxp.

for sikkerhetskyld merk kabelen godt mange forbinder tfxp med hovedfordeling.

Petter

Postet 13:11 - 23.4.2008
Tror ikke du har forstått spørsmålet.
Tfxp er beregnet ute i jord frem til første fordeling. Dette fordi den ikke er brannhemmende og avgir giftige gasser.

Det jeg spør om:
Kan det siden det i dag går tfxp til fordelingene fortsatt gjøre det etter at de blir forsynt fra en ny hovedtavle, som da er å regne for første fordeling?

Eller må kablene byttes til f.eks. pfxp som er beregnet brukt inne i bygg?

Dette vil bli en meget kostbar endring om kablene må byttes.

L

Postet 14:23 - 23.4.2008
håper dette er til hjelp. går litt i det samme som har blitt diskutert om pr som skult forlagt. som ikke er lov mer en noen meter.

TFXP-kabel er ikke tillatt brukt etter første fordeling. I en bolig er sikringsskapet første fordeling (ikke e-verkets fordelingsskap ute). TFXP-kabelen kan videre ikke ligge åpent forlagt mere enn noen få meter i boligen før første for deling. Årsaken til dette er at TFXP-kabelen har en såkalt PEX-isolasjon som brenner og skaper farglig gass (ikke selvslukkende som pvc-kabler, men har fordel med langt høyere strømføringsevne). Fra sikringsskapet og videre ut i bolig-installasjonen er et ikke tillatt med TFXP-kabel.

Er kabelen din en stigekabel, og du ikke har isolasjonsovervåking på denne, skal kabelen være dobbeltisolert. Dette betyr at du må bruke PFXP-kabel (denne er dobbeltisolert) hvis stigekabelen ikke er isolasjonsovervåkt, og PFSP-kabel (denne er kun enkeltisolert) hvis stigekabelen er isolasjonsovervåket

håper det var til litt hjelp.

L

Postet 14:23 - 23.4.2008
håper dette er til hjelp. går litt i det samme som har blitt diskutert om pr som skult forlagt. som ikke er lov mer en noen meter.

TFXP-kabel er ikke tillatt brukt etter første fordeling. I en bolig er sikringsskapet første fordeling (ikke e-verkets fordelingsskap ute). TFXP-kabelen kan videre ikke ligge åpent forlagt mere enn noen få meter i boligen før første for deling. Årsaken til dette er at TFXP-kabelen har en såkalt PEX-isolasjon som brenner og skaper farglig gass (ikke selvslukkende som pvc-kabler, men har fordel med langt høyere strømføringsevne). Fra sikringsskapet og videre ut i bolig-installasjonen er et ikke tillatt med TFXP-kabel.

Er kabelen din en stigekabel, og du ikke har isolasjonsovervåking på denne, skal kabelen være dobbeltisolert. Dette betyr at du må bruke PFXP-kabel (denne er dobbeltisolert) hvis stigekabelen ikke er isolasjonsovervåkt, og PFSP-kabel (denne er kun enkeltisolert) hvis stigekabelen er isolasjonsovervåket

håper det var til litt hjelp.

L

Postet 14:24 - 23.4.2008
håper dette er til hjelp. går litt i det samme som har blitt diskutert om pr som skult forlagt. som ikke er lov mer en noen meter.

TFXP-kabel er ikke tillatt brukt etter første fordeling. I en bolig er sikringsskapet første fordeling (ikke e-verkets fordelingsskap ute). TFXP-kabelen kan videre ikke ligge åpent forlagt mere enn noen få meter i boligen før første for deling. Årsaken til dette er at TFXP-kabelen har en såkalt PEX-isolasjon som brenner og skaper farglig gass (ikke selvslukkende som pvc-kabler, men har fordel med langt høyere strømføringsevne). Fra sikringsskapet og videre ut i bolig-installasjonen er et ikke tillatt med TFXP-kabel.

Er kabelen din en stigekabel, og du ikke har isolasjonsovervåking på denne, skal kabelen være dobbeltisolert. Dette betyr at du må bruke PFXP-kabel (denne er dobbeltisolert) hvis stigekabelen ikke er isolasjonsovervåkt, og PFSP-kabel (denne er kun enkeltisolert) hvis stigekabelen er isolasjonsovervåket

håper det var til litt hjelp.

Pelle

Postet 14:50 - 23.4.2008
Hei Petter
Her var det mye surr. TFXP kan normalt benyttes frem til første fordeling. Det er imidlertid ingen regel uten untak. Du må ta en risikovurdering med hensyn til hvilken skader som kan oppstå ved brann. Det kan kanskje lønne seg å male kabelen med brannhemmende maling. Dette ville jeg uansett forelagt for E-verket for uttalelse.

Thomas

Postet 17:29 - 23.4.2008
Til lærling:
Les innlegget/spørsmålet før du svarer. Du er ikke i nærheten av å svare på hva han spør om. At man kan legge PFXP og PFSP i bygg vet alle, men her er det spørsmål om det er lovlig å legge TFXP i bygget, eller om de må byttes.

Svein Anton

Postet 18:38 - 23.4.2008
Rettet dette spørsmålet mot en av kabelprodusentene for en stund siden. Fikk som svar at deres tfxp var testet og klassifisert som en kabel vi kan bruke innomhus.
Skal ha denne dokumentasjonen liggende på en mail.

Mangart

Postet 19:08 - 23.4.2008
Heisann, her var det litt av hvert. TFXP er oppbygt etter en spesiell norm, i denne står at kabelen er beregnet til energidistribusjon, og inn til første fordeling i bygget. Etter mitt syn er dette da at den er tillatt fra jord og til første fordeling, uansett om det er inn til fordeling eller ut fra fordeling. Det har ingenting å si om det er første fordeling på anlegget, men første fordeling i dette bygget. Det står også i Elsikkerhet nr. 68 at kabelen er godkjent i jord mellom bygninger og inn til første fordeling. Der står det også at det må foreligge en risikovurdering bak valget av TFXP.
En annen ting som ""lærling"" kommenterte er at kabelen ikke er selvslukkende. Dette er feil, TFXP er selvslukkende i henhold til normen, ytre kappe er normal PVC. At det er PEX som lederisolasjon er heller ingen sak, det eneste vi må ha i hodet er at den indre kappen er av PE, det er denne som har en høyere brannbelastning enn i andre kabler. Det er også denne kappen som gjør denne kabelen såpass solid. Men, denne kappen begynner jo heller ikke å brenne av seg selv, så at dette skal medføre noen stor risiko er bare tull.

l

Postet 21:17 - 23.4.2008
beklager rot tror jeg gikk gal vei gitt

fra fingrene til hode

istedenfor hode til fingrene.

yepp yepp , godt det fins oppegående elektrikere så retter fort. bra.

men men alltid gøy å diskutere skapte vafall en morsom diskusjon hi hi.


forsatt fin dag.

Petter

Postet 5:40 - 24.4.2008
Takk for svar alle mann. Må vurdere dette.

Hva mener forumleder?

Forumleder

Postet 6:50 - 24.4.2008
Jeg mener at du må forholde deg til både kabelleverandørens montasje og bruksanvisning. Og regelverket som grundig ble referert til i denne tråden. Setter veldig stor pris på at det blir referert til guider og elsikkerhet sånn at man kan slå opp for å få bekreftet eventuelle utalelser.

Petter

Postet 8:12 - 24.4.2008
Finner du den e posten fra kabelprodusenten?

Svein Anton

Postet 21:23 - 24.4.2008
skal snoke

Ny e-l

Postet 9:06 - 18.1.2009
Hei,
Har dere fått diskutert problemet med kabelleverandøren og hørt deres anmodninger i denne situasjonen? Dette kan jo være praktisk å vite for alle.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.