Hei

Holder på med et kjøpesenter hvor teknisk rom ligger plassert slik at vi må gå inne i bygget med tilførselskablene. Diskusjonen med DLE er da hvor langt TFXP kabelen til E-verket kan ligge inne i bygget,på kabelbru, før vi må skjøte ut /skifte ut med pfxp/pfsp. Finner ikke noe eksakt på dette annet enn at det må risikovurderes i hvert enkelt tilfelle. Noen erfaringer her?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Installat

Postet 21:43 - 24.10.2013
Står litt om TFXP i elsikkerhet 58/59 Men det er ikke gitt klare rettningslinjer. Tanken er at kabelen tillates frem til første fordeling, forlagt på korteste vei inn i bygget. Normalt noen få meter, slik du beskriver bør den nok skjøtes rett på innsiden av vegg.

Forumleder

Postet 7:25 - 26.10.2013
Enig