TFXP, Grønn kabel

Spurt 13:09 - 3.2.2020 av Nils|Siste svar 8:24 - 4.2.2020 av Hans Olav Arnesen

Nils

Jeg ser flere steder at netteier selv har festet TXFP oppover langs ytterkledning og skjøtet utenfor kledning, videre på husets hovedkabel.

Er det lovlig av netteier?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

E-verk

Postet 22:02 - 3.2.2020

Utdrag fra renblad 4100: Det anbefales bruk av dobbelisolert kabel, eksempelvis TFXP, ved fremføring ned bygningsvegg.

Dette stod i avsnittet hvor luftnett forsyner til ett nek 399 skap.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:24 - 4.2.2020
Instructor contact card

En slik løsning forutsetter at netteier tar ansvar for kortslutningsbeskyttelsen frem til tilknytningsskapet.

Det vil si at kabelen på trevegg er beskyttet i forhold til NEK 400:2018; at lederisolasjon ikke blir for varm (avsnitt 533.3.1.1), og at kunden er beskytta mot brann ved utkobling i løpet av maksimalt 5 sekunder (avsnitt 425).