TFXP grønnkabel

Spurt 11:00 - 10.8.2004 av Gunnar Gridset|Siste svar 11:53 - 11.8.2004 av Forumleder

Gunnar Gridset

Denne kan legges frem til første fordeling i bygning. Kan den festes oppetter vegg av tre til eksisterende luftinntakspunkt med kortslutningsvern foran.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:53 - 11.8.2004
Det er riktig som du sier at TFXP kabelen kan benyttes som inntakskabel til første fordeling i bygning. Leverandører sier at lengden kan vær maks 5-10 meter inne i bygningen.
Når det gjelder spørsmålet ditt mener vi at det er tillatt, når det tas hensyn til leverandørens henvisninger om endeavslutninger