TFXP Grønn e-verkskabel

Spurt 9:25 - 1.2.2022 av MNo|Siste svar 12:03 - 1.2.2022 av Hans Olav Arnesen

MNo

I forbindelse med ombygging fra luftnett lavspent til kabelnett, er det ofte brukt løsningen med å legge TFXP opp langs bordkledning til "gammelt" luftnettinntak.

Da ønsker/spør kunden ofte om det er mulig å legge kabelen bak bordkledning. Er dette tillatt? må det eventuelt merkes at den ligger bak bordkledning?

Når TFXP er ført gjennom yttervegg fjernes de gamle inntakssikringene og TFXP kobles samen med en PFXP som går videre til sikringsskapet.

Må det gjøres noen spesiell beregninger i den forbindelsen. TFXP er som oftest AL 25, og PFXP er cu 16.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:03 - 1.2.2022
Instructor contact card

Det er avgjørende er at kabelen er kortslutningssikret.

TFXP bør (ref. definisjon av bør i NEK 400) ikke legges skjult.