Tilførsel bygg

Spurt 17:33 - 12.10.2017 av Elektro|Siste svar 8:26 - 13.10.2017 av Hans Olav Arnesen

Elektro

Hei

Avslutte pfsp i boks på yttervegg, splitte opp kabel og bruke 2 rør for lederne inn i bygget? (Har kun 20mm rør tilgjengelig.). Dette er ok?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:59 - 13.10.2017

Forutsatt plastrør, samt god merking, er dette en akseptabel løsning slik jeg forstår spørsmålet ditt.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:26 - 13.10.2017

Forutsatt plastrør, samt god merking, er dette en akseptabel løsning slik jeg forstår spørsmålet ditt.

Her leste jeg ikke avsnitt 521 i NEK 400:2014 godt nok før jeg svarte. I henhold til 521.8.1 er ledere fra samme kurs i ulike rør ikke tillatt.