Hei
Avslutte pfsp i boks på yttervegg, splitte opp kabel og bruke 2 rør for lederne inn i bygget? (Har kun 20mm rør tilgjengelig.). Dette er ok?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Forutsatt plastrør, samt god merking, er dette en akseptabel løsning slik jeg forstår spørsmålet ditt.
Forutsatt plastrør, samt god merking, er dette en akseptabel løsning slik jeg forstår spørsmålet ditt.
Her leste jeg ikke avsnitt 521 i NEK 400:2014 godt nok før jeg svarte. I henhold til 521.8.1 er ledere fra samme kurs i ulike rør ikke tillatt.