Ny hybel skal bygges i kjeller på eksisterende hus. Skal være egen e-verksmåleri nytt sSkringskap. Inntak står i kjelleren i gammel Viking-boks. Hovedfordeling er i 2.etg. Kan jeg da koble meg inn på denne eksisterende inntakboksen istedenfor å legge kabel fra skap i 2 etg? Altså splitte inntaket her? Setter eventuelt opp en større kapsling om det viser å være liten plass. Noe i veien for å gjøre dette?
Har fått avklart at 399 ikke gjelder.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Kjør på.
Men ville vurdert å byttet inntaksskapet i samme slengen.
Enig, men du bør bytte inntaksboks.
Enig, men du bør bytte inntaksboks.
Takk for svar. Kan det settes opp en vanlig kapsling med plass til automat (kombinert OV/KV) og koblingsklemmer? Eller er det spesielle krav til denne boksen?
Du må forholde deg til avklaringer i Elsikkerhet 78, og da følger normalt relevante krav i avsnitt 823.810.512.101 i NEK 400:2018 (siste underavsnitt er ikke relevant her).
Jeg regner med at aktuell leverandør/produsent av skap/tavle har egnede løsninger.
Vanlig boks egentlig ja. Men skal vel være i metallisk utførelse.
Mente inntaksboks når jeg skrev bytte inntaksskap
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.