Holder på prosjektere en marina, men finner ikke noe om åssen type kabel jeg kan bruke som tilførsel i NEK 400. Skal man bruke PFSP eller skal man bruke PFXP som tilførsel til marinaen? Jeg minnes at jeg har hørt at man skal kun bruke PFXP som tilførsel, men finner det ikke i NEK 400.
Noen har kan hjelpe meg med det?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvis du har normguiden for hånd er det meget godt forklart hvordan tilførsel til marina kan utføres. Det er en del å ta hensyn til her.
Enig med Elektro i at Normguiden gir god hjelp, også til delnorm 709 Marinaer og liknende områder i NEK 400:2014.
Konkret til spørsmålet ditt: PFSP, PFXP og andre PVC-isolerte kabler er lite bestandige mot saltvann, og derfor dårlig egnet hvis forlagt nær sjøen. Normguiden nevner TXOI, TI, IFSI-EMC eller andre kabler beregnet for skipsbruk som aktuelle alternativer.