lys er plassert i sone 3, altså over 1 meter,
er det ok å gå med en PR fra bryter i kald sone å rett inn i lyset i sone 3 i en badstu?
eller må det varmebestandig kabel til? Klarer ikke helt å tolke nek og mobtørhåndboken
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Eg leser det som at sone 3 gjelder inni veggen. Slik at du må bruke kabel som tåler 170grader...
Usikker korleis dette blir praktisert.
Se avsnitt 703.52 i NEK 400:2014: Hele ledningssystemet i sone 3 må være varmebestandig.
Kan det monteres bryter inne i badstu, eller må den monteres på utsiden?
På utsiden
Kan det monteres bryter inne i badstu, eller må den monteres på utsiden?
Dette avhenger av om du mener bryter for badstuovn eller bryter for belysning.
Krav er gitt i avsnitt 703.537.5 i NEK 400:2018:Koblings- og kontrollutstyr som er innebygget i badstuovnen eller i annet fast montert utstyr i sone 2 kan være installert inne i badstuerommet eller badstukabinettet i samsvar med produsentens montasjeanvisning. Annet koblings- og kontrollutstyr (for eksempel for belysning) skal være plassert utenfor badstuerommet eller badstuekabinettet.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.