Tilfluktsrom

Spurt 9:31 - 6.9.2013 av Eivind Aasgaard|Siste svar 5:12 - 13.9.2013 av Eivind Aasgaard

Eivind Aasgaard

Hei.
Holder på med og prosjekter nytt elektrisk anlegg i eksisterende tilfluktsrom.
Iht. forskrift om tilfluktsrom 95 (som jeg mener er den siste utgaven) referere denne til FEB91.
Er det FEB 91 som gjelder eller NEK400:2010??

På forhånd takk.
Eivind
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 15:26 - 6.9.2013
Hei NEK 400 normene før 2010 utgaven hadde ikke om tilfluktsrom men dette ble med igjen i fra 2010 versjon og her er det FEB 91 forskriften som er medtatt men den er modernisert iht flere lover derfor skal NEK 400 2010 må nyttes. Ref. NEK 400-8-805, ""Områder med ekstreme ytre påvirkninger""
Forbedret angivelse av omfang.
Gitt en opplisting avhvilke typer ytre påvirkninger som kan være opphave for slike ekstreme områder.
Innført et tillegg om krav til tilfluktsrom. Kravene er hentet fra FEB-91 og er oppdatert.

Eivind Aasgaard

Postet 5:12 - 13.9.2013
Hei MA.
Takk for tilbakemelding.
Det betyr at det som står i FEB 91 angående opprettholdes av kursen ved første gjordfeilfeil utgår. Og at det kan/skal benyttes 30mA JFB for kurser i tilfluktsrom iht. NEK 400:2010 411.3.3

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.