Netteier leverer en stk. 95m2 Al til 6 mannsbolig. Vil det være en ok løsning å sette opp et koblingsstykke for denne stikkledning og 5 utgående kabler til de resterende tilknytningsskapene i dette skapet? Stikkledning blir jo da trappet ned til mindre tverrsnitt. Netteiers K-vern vil da være K-vern for disse nedtrappede kablene.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Slik jeg har forstått det så er det nettselskapene som skal koble til tilknytningsskapene sitt kortslutningsvern, vis ikke noe annet er avtalt. Det gjelder også eventuelle kabler mellom tilknytningsskapene.
Regner med at nettselskapet vil heller legge en kabel til hvert av skapene når de finner ut at det er dem som skal koble til.
Nei det er i følge ren blad 4100 slik: Kunden eier klemmene, og har således ansvar for terminering. Det jeg da lurer på er om det er ok å sette opp et koblingsstykke for terminering hvor flere kabler tilkobles til sine tilknytningsskap.(disse må selvsagt være godt nok kortslutningssikret med netteiers vern i kabelskap)
Dette ser jo ok ut for eneboliger med hybel, men kan denne løsningen også benyttes ved flere leiligheter i samme bygg?
NEK 399-1 - punkt 5.1.1 er tydelig på at elnetteier er ansvarlig frem til termineringsklemmene i tilknytningsskap. Elnetteier kan etter avtale overlate til installatøren å foreta tilknytning av kabel til klemmene når anlegget er klart.
BlackSheep har helt rett, se dessuten FAQ 399-1 på NK64 sin hjemmeside.
Her er utklipp fra ren-blad:
Tilknytningsskap som er eid av kunde. Består av termineringsklemmer, kortslutningsvern (KV) som beskytter inntakskabel og måler/ arrangement (eid av netteier), overspenningsvern for både kraft og Ekom del, jordingsskinne, overgang fra PEN til N. Grensesnitt mellom netteier og kunden er ved termineringsklemmer. Kunden har også ansvar for terminering av netteiers kabel. NB! Det kan monteres en separat avgreining i tilknytningsskap til en annen fordeling utomhus. Dette kan eksempelvis være en garasje med forsyning til elbil.
Dette er hva netteier her forholder seg til. Forstår jeg dette feil eller er ren-bladet på kollisjonskurs med nek 399?
Det blir jo kollisjon når tilknytningsskapene blir levert med klemmer for maks 50mm2 og når nettselskapene kommer med stikkledning på 95mm2. (Har ikke sjekket om de er godkjent 95mm2 eller ikke.)
Normen (NEK 399-1) gjelder foran en bransjestandard (REN-blad).
Følgende står på hjemmesiden til NK64, under NEK 399 FAQ:Spørsmål: Hvis nettselskapet leverer en kabel frem til grunnmur må det vel være kunden og installatørens ansvar og utføre neste steg?Svar: Nei, NEK 399-1 - punkt 5.1.1 er tydelig på at elnetteier er ansvarlig frem til termineringsklemmene i tilknytningsskap. Elnetteier kan etter avtale overlate til installatøren å foreta tilknytning av kabel til klemmene når anlegget er klart.
Viktig avklaring av forumleder og helt korrekt av forumleder hvert eneste ord slik jeg ser dette.