Tilknytning NEK 399

Spurt 8:59 - 6.10.2015 av B|Siste svar 19:44 - 22.10.2015 av MA

B

Netteier leverer en stk. 95m2 Al til 6 mannsbolig. Vil det være en ok løsning å sette opp et koblingsstykke for denne stikkledning og 5 utgående kabler til de resterende tilknytningsskapene i dette skapet? Stikkledning blir jo da trappet ned til mindre tverrsnitt. Netteiers K-vern vil da være K-vern for disse nedtrappede kablene.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Jan F

Postet 9:21 - 6.10.2015

Slik jeg har forstått det så er det nettselskapene som skal koble til tilknytningsskapene sitt kortslutningsvern, vis ikke noe annet er avtalt. Det gjelder også eventuelle kabler mellom tilknytningsskapene.

Regner med at nettselskapet vil heller legge en kabel til hvert av skapene når de finner ut at det er dem som skal koble til.

B

Postet 16:22 - 6.10.2015

Nei det er i følge ren blad 4100 slik: Kunden eier klemmene, og har således ansvar for terminering. Det jeg da lurer på er om det er ok å sette opp et koblingsstykke for terminering hvor flere kabler tilkobles til sine tilknytningsskap.(disse må selvsagt være godt nok kortslutningssikret med netteiers vern i kabelskap)

Dette ser jo ok ut for eneboliger med hybel, men kan denne løsningen også benyttes ved flere leiligheter i samme bygg?

BlackSheep

Postet 5:20 - 7.10.2015

NEK 399-1 - punkt 5.1.1 er tydelig på at elnetteier er ansvarlig frem til termineringsklemmene i tilknytningsskap. Elnetteier kan etter avtale overlate til installatøren å foreta tilknytning av kabel til klemmene når anlegget er klart.

Hans Olav Arnesen

Postet 13:48 - 7.10.2015

BlackSheep har helt rett, se dessuten FAQ 399-1 på NK64 sin hjemmeside.

B

Postet 13:43 - 8.10.2015

Her er utklipp fra ren-blad:

Tilknytningsskap som er eid av kunde. Består av termineringsklemmer, kortslutningsvern (KV) som beskytter inntakskabel og måler/ arrangement (eid av netteier), overspenningsvern for både kraft og Ekom del, jordingsskinne, overgang fra PEN til N. Grensesnitt mellom netteier og kunden er ved termineringsklemmer. Kunden har også ansvar for terminering av netteiers kabel. NB! Det kan monteres en separat avgreining i tilknytningsskap til en annen fordeling utomhus. Dette kan eksempelvis være en garasje med forsyning til elbil.

Dette er hva netteier her forholder seg til. Forstår jeg dette feil eller er ren-bladet på kollisjonskurs med nek 399?

Jan F

Postet 9:17 - 9.10.2015

Det blir jo kollisjon når tilknytningsskapene blir levert med klemmer for maks 50mm2 og når nettselskapene kommer med stikkledning på 95mm2. (Har ikke sjekket om de er godkjent 95mm2 eller ikke.)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:25 - 13.10.2015

Normen (NEK 399-1) gjelder foran en bransjestandard (REN-blad).

Følgende står på hjemmesiden til NK64, under NEK 399 FAQ:Spørsmål: Hvis nettselskapet leverer en kabel frem til grunnmur må det vel være kunden og installatørens ansvar og utføre neste steg?Svar: Nei, NEK 399-1 - punkt 5.1.1 er tydelig på at elnetteier er ansvarlig frem til termineringsklemmene i tilknytningsskap. Elnetteier kan etter avtale overlate til installatøren å foreta tilknytning av kabel til klemmene når anlegget er klart.

MA

Postet 19:44 - 22.10.2015

Viktig avklaring av forumleder og helt korrekt av forumleder hvert eneste ord slik jeg ser dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.