Hei, ved rehabilitering av nytt inntak i form av luftstrekk i IT/TT med stigekabel i form av RV-K eller PFXP altså dobbelisolert kabel. Hvordan er riktig terminering av beskyttelsesleder?
Noen mener at beskyttelses leder skal tilkobles i begge ender av stigekabel, altså i inntaksboks og på jordskinne i fordeling grunnet at inntaksboksen er en utsatt del.
Mens andre mener at dette ikke skal gjøres grunnet dette ikke tilfredsstiller krav til dobbelisolering.
Hva er riktig I henhold til forskrifter og normer?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2018 beskriver fire alternative metoder for beskyttelse mot elektrisk sjokk.
Avsnitt 412 beskriver beskyttelse med dobbel eller forsterket isolasjon (klasse II). For å ivareta dette kravet må alt i forkant av første jordfeilvern være utført i samsvar med avsnitt 412 (se veiledning til avsnitt 411.6.5).
Konklusjonen i tilfellet du beskriver er at inntaksboks må utjevnes, fordi denne ikke er utført som klasse II. Dette vil medføre at kravet til overgangsmotstanden for anleggets jordelektrode blir vesentlig strengere, enn om alt foran første jordfeilvern er klasse II. Dimensjonerende for overgangsmotstanden er maksimal berøringsspenning, 50 V, delt på maksimal jordfeilstrøm. Veiledningen til avsnitt 6.4.3.7.1 c) beskriver maksimal lekkstrøm som 2 ganger transformatorstørrelsen i kVA. Eks.: Ved en trafostørrelse på 200 kVA blir maksimal overgangsmotstand for installasjonens jordelektrode på 50/0,4 = 125 ohm. Denne verdien må dokumenteres ved måling.
Stusser virkelig over dette.
Så det vil si at alle nyanlegg i boliger ikke kan utføres som klasse 2 frem til jordfeilautomater, fordi utvendig tilknytningskap er klasse 1, og kravet til strengere overgangsmotstand til jord må følges?
Hva vil rehabilitering si i dette tilfellet? Beholdes skrusikringer i gammel boks eller settes det inn automat etc?
Går det ikke an blende jordingen og tre på kortslutningsstrømpe på ledere før -og etter vernet og kalle boksen for dobbelisolert?
Stusser virkelig over dette.
Så det vil si at alle nyanlegg i boliger ikke kan utføres som klasse 2 frem til jordfeilautomater, fordi utvendig tilknytningskap er klasse 1, og kravet til strengere overgangsmotstand til jord må følges?
Min forståelse bygger på veiledningen til avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018.
Det finnes tilknytningsskap i klasse II-utførelse.Alternativt vil strengere krav til overgangsmotstand for anleggets jordelektrode gjelde, og dette vil vanligvis kunne oppnås uten vesentlig økte kostnader.