Hei.
Vi holder på å prosjekterer et TN-anlegg hvor vi skal installere en dieselgenerator. På grunn av lange lengder ønsker vi å tilkoble generator i en underfordeling fremfor i hovedfordelingen. Det er rundt 200m mellom de to fordelingene. Generator skal kun drifte priotritert del. Det er prioritert del både i hovedfordeling og underfordeling. Hovedfordeling drifter prioritert del når generator ikke er i drift.
I en TN-system er det ikke tillatt med 2 PEN punkter, men vi ønsker å etablere dette da vi trenger et PEN-punkt for hovedfordeling og ett for underfordeling til generator. Dette er ikke lov iht. NEK 400-3-303.2.1.2.
Hvordan løses dette i praksis? Vet dere hvor vi kan lese oss opp på slike problemstillinger?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.