Hei.
Vi holder på å prosjekterer et TN-anlegg hvor vi skal installere en dieselgenerator. På grunn av lange lengder ønsker vi å tilkoble generator i en underfordeling fremfor i hovedfordelingen. Det er rundt 200m mellom de to fordelingene. Generator skal kun drifte priotritert del. Det er prioritert del både i hovedfordeling og underfordeling. Hovedfordeling drifter prioritert del når generator ikke er i drift.
I en TN-system er det ikke tillatt med 2 PEN punkter, men vi ønsker å etablere dette da vi trenger et PEN-punkt for hovedfordeling og ett for underfordeling til generator. Dette er ikke lov iht. NEK 400-3-303.2.1.2.
Hvordan løses dette i praksis? Vet dere hvor vi kan lese oss opp på slike problemstillinger?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette avsnittet er noe endret i NEK 400:2018, og tidligere kommentarer er omgjort til en nasjonal tilpasning (særnorsk normativ tekst). Jeg kjenner ikke til om det er mulig å fravike NEK 400 på dette punktet, samtidig som FEL er ivaretatt.