Tilkobling av jordelektrode

Spurt 14:43 - 18.4.2023 av Thomas|Siste svar 5:47 - 19.4.2023 av Hans Olav Arnesen

Thomas

Har et anlegg der flere uthus er kobles sammen med ex hengeledning ut fra samme kurs i sikringsskapet i hovedhuset. Det mangler jordelektrode på samtlige uthus. Ved opplegg av jordeletrode i uthus, kan denne tilkobles hvor som helst i anlegget ,eller er det krav om fordeling med jordskinne, eller at den tilkobles ved første punkt , altså ved ex klemme i møne?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:47 - 19.4.2023
Instructor contact card
I henhold til avsnitt 542.4.1 i NEK 400:2022 skal det etableres en jordskinne/klemme i hver installasjon.
I ditt tilfelle bør du se på hvert bygg som en egen installasjon.

Jordingsleder bør alltid tilkobles jordskinne (hovedjordskinne).