Tilkobling av jording armeringsnett

Spurt 7:33 - 20.4.2012 av icecool|Siste svar 8:45 - 22.4.2012 av elektro

icecool

Armeringsnett i badegulv med varmekabel skal tilkobles jord med 2,5mm pn.
Det jeg har sett gjort av elekrikker er bare skrudd på med primax klemmer.
Er dette god nokk når det skal støpes inn?
Ser for meg at en presset kobling med krympesrømpe må være bedre når det skal være en permanent sammenkobling?
Hva er godt nok etter nek400? (har en gammel bok et eller annet sted men regner med det har skjedd endringer på 12år)

eksakt hvilke produker anbefales for denne koblingen?(2,5mm pn mot armeringsnett)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Km se

Postet 20:50 - 20.4.2012
Å, skal det jordes. Isåfall ligger altså nettet over kablene?

elektro

Postet 8:45 - 22.4.2012
det er riktig, det er kun visst nettet ligger over kablene at de må jordes, det vil selvfølgelig være en fordel å jorde nettet uansett, det må da presskjøtes, loddes/sveises siden det ikke blir tilgjengelig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.