Hei, hvordan skal vi koble til en prefabrikert steamdusj i et bad? Steamdusjen blir levert med kabel og støpsel. Kan vi montere en stikkontakt i taket styrt via 2-polet bryter?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 11:19 - 2.12.2004
Nei en steamdusj i bad må tilkobles direkte.Den må fortsatt ha 2-polet bryter foran.Også krav til jordfeilbryter 30 ma på denne kursen.

Stig Hobberstad N

Postet 14:00 - 2.12.2004
Dersom denne steamdusjen er levert med tak og vegger og kun har en åpning med dør i front?

Forumleder

Postet 12:02 - 3.12.2004
Viser til 701.53.04 i NEK 400 2002

I sone 2 er det ikke tillatt med brytere eller stikkontakter.

Vis vi skal ha stikkontakt må vi 60 cm fra døråpningen på dusjkabinettet.