Tilkobling av speil

Spurt 8:43 - 30.3.2020 av Jan|Siste svar 6:41 - 1.4.2020 av Hans Olav Arnesen

Jan

Ved tilkobling av speil med innebygget lys/stikk bruker vi å benytte kabel fra boks bak speil med strekkavlastning i lokket.

Vi har observert at enkelte installatører benytter lange PN-ender som henger ut av boksen og tilkobler speilet med dette. Etter mitt syn er dette ikke lovlig, men selvsagt mye enklere. Finnes det noen synspunkter på dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:41 - 1.4.2020
Instructor contact card

Løsningen du har observert er ikke god, og samsvarer dårlig med avsnitt 521.10 og Tabell 52A-1 i NEK 400:2018. Det bør benyttes bevegelig kabel med strekkavlastning (521.9.1 og 522.8.9).