Tilkobling av takarmatur

Spurt 18:55 - 12.2.2019 av Kjetil|Siste svar 9:11 - 20.2.2019 av Hans Olav Arnesen

Kjetil

Følgende oppgave gjelder:

Tilkobling av LED takarmatur på 1,2m x 0,4m.

Armaturen har PL kabel på 2meter med eurostikk og driverboks påmontert kabelen. Armatur og kabel er av klasse 2 utførelse. Lampepunktet i taket er beregnet for fast opplegg med 16mm rør gjennom takplaten. Ingen kontakt i nærheten.

Hvordan skal armaturen forskriftmessig monteres og tilkoples?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Bobb

Postet 19:18 - 12.2.2019

Har lampen noen montasje anvisning?

Sindre

Postet 9:41 - 13.2.2019

Sett opp stikkontakt ?

Monter lampe iht. monteringsanvisning.

Kjetil

Postet 19:07 - 13.2.2019

Ja sette opp stikkontakt er EN mulighet. Det blir ikke veldig pent (utenpåliggende kontakt ved siden av armatur), så spørsmålet er vel heller: Kan man trekke armaturens PL kabel gjennom 16 mm røret og koble denne kabelen til en innfelt lysbryter??

Elektro

Postet 19:34 - 13.2.2019

Såklart du ikke kan det. Ikke lov

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:59 - 15.2.2019
Instructor contact card

Ja sette opp stikkontakt er EN mulighet. Det blir ikke veldig pent (utenpåliggende kontakt ved siden av armatur), så spørsmålet er vel heller: Kan man trekke armaturens PL kabel gjennom 16 mm røret og koble denne kabelen til en innfelt lysbryter??

Som flere har svart; montasjeanvisning skal følges, ref. avsnitt 134.1.1 i NEK 400:2018.

Minste tverrsnitt på leder til fast installasjon er 1,5 mm2 iht. Tabell 52B i NEK 400:2018.

Kjetil

Postet 21:42 - 15.2.2019

Problemet er at armaturen leveres med tilkobling via fast tilkoblet Pl kabel påmontert eurostikk. En mulighet er jo å montere en utenpåliggende kontakt under himling. Dette er lite ønskelig av praktiske og estetiske grunner. Det enkleste vil være å klippe av stikket, trekke 1,5 mm2 PN opp til armaturen og ned til fast lysbryter. Deretter å bruke Wago klemmer til å koble sammen PL og PN under himling.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 16:47 - 18.2.2019
Instructor contact card

Dette er en ok løsning om sammenkoblinger er tilgjengelige for tilsyn, prøving/måling og vedlikehold i henhold til avsnitt 526.3 i NEK 400:2018. Dessuten må avsnitt 526.5 ivaretas; all terminering av ledere skal skje i en kapsling (f.eks. i en koblingsboks, eller i et utstyr med plass for formålet).

Elektro

Postet 18:18 - 18.2.2019

Vil ikke dette være fast tilkobling med PL 0.75mm2 kabel?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 18:59 - 18.2.2019
Instructor contact card

Jo, men PL tilhører utstyret og er ikke utsatt for mekaniske belastninger. Begrunnelsen for minimum 1,5 mm2 til faste installasjoner, i Tabell 52B i NEK 400:2018, gjelder av mekaniske årsaker. Avsnitt 526.6 krever dessuten strekkavlastning.

Det er imidlertid viktig å benytte koblingsutstyr som sikrer god og varig forbindelse, også for PL.

Elektro

Postet 19:38 - 18.2.2019

Mekaniske årsaker. Hva ligger egentlig i dette?

Om en kabel ligger skjult, hvilke mekaniske påkjenninger får den da? Om den ligger i taket i PL-list, hvilke mekaniske påkjenninger får den da?

Var nettop på et feilskriv hvor det var brukt feil kabel/tversnitt. Kabelen gikk fra takpunkt, PL-list i taket 1 meter og inn til taklampen.

Jeg kan ikke se at denne ledningen skal få så store mekaniske påkjenninger.

Her ble løsningen at jeg koblet fra ledningen, satte på DCL-uttak. Så skulle kunden fikse PL-kabelen selv. I dette tilfelle vil jeg påstå det ikke er noen økning i elsikkerheten.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:11 - 20.2.2019
Instructor contact card

Er langt på vei enig med deg i dette Elektro.

Som alltid; kun forskriften, FEL er juridisk bindende. Normens detaljerte krav kan fravikes om minst like sikker løsning dokumenteres. (De fleste velger likevel enkleste løsning - som normalt vil si å følge alle krav i normen).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.