Følgende oppgave gjelder:
Tilkobling av LED takarmatur på 1,2m x 0,4m.
Armaturen har PL kabel på 2meter med eurostikk og driverboks påmontert kabelen. Armatur og kabel er av klasse 2 utførelse. Lampepunktet i taket er beregnet for fast opplegg med 16mm rør gjennom takplaten. Ingen kontakt i nærheten.
Hvordan skal armaturen forskriftmessig monteres og tilkoples?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Har lampen noen montasje anvisning?
Sett opp stikkontakt ?
Monter lampe iht. monteringsanvisning.
Ja sette opp stikkontakt er EN mulighet. Det blir ikke veldig pent (utenpåliggende kontakt ved siden av armatur), så spørsmålet er vel heller: Kan man trekke armaturens PL kabel gjennom 16 mm røret og koble denne kabelen til en innfelt lysbryter??
Såklart du ikke kan det. Ikke lov
Ja sette opp stikkontakt er EN mulighet. Det blir ikke veldig pent (utenpåliggende kontakt ved siden av armatur), så spørsmålet er vel heller: Kan man trekke armaturens PL kabel gjennom 16 mm røret og koble denne kabelen til en innfelt lysbryter??
Som flere har svart; montasjeanvisning skal følges, ref. avsnitt 134.1.1 i NEK 400:2018.
Minste tverrsnitt på leder til fast installasjon er 1,5 mm2 iht. Tabell 52B i NEK 400:2018.
Problemet er at armaturen leveres med tilkobling via fast tilkoblet Pl kabel påmontert eurostikk. En mulighet er jo å montere en utenpåliggende kontakt under himling. Dette er lite ønskelig av praktiske og estetiske grunner. Det enkleste vil være å klippe av stikket, trekke 1,5 mm2 PN opp til armaturen og ned til fast lysbryter. Deretter å bruke Wago klemmer til å koble sammen PL og PN under himling.
Dette er en ok løsning om sammenkoblinger er tilgjengelige for tilsyn, prøving/måling og vedlikehold i henhold til avsnitt 526.3 i NEK 400:2018. Dessuten må avsnitt 526.5 ivaretas; all terminering av ledere skal skje i en kapsling (f.eks. i en koblingsboks, eller i et utstyr med plass for formålet).
Vil ikke dette være fast tilkobling med PL 0.75mm2 kabel?
Jo, men PL tilhører utstyret og er ikke utsatt for mekaniske belastninger. Begrunnelsen for minimum 1,5 mm2 til faste installasjoner, i Tabell 52B i NEK 400:2018, gjelder av mekaniske årsaker. Avsnitt 526.6 krever dessuten strekkavlastning.
Det er imidlertid viktig å benytte koblingsutstyr som sikrer god og varig forbindelse, også for PL.
Mekaniske årsaker. Hva ligger egentlig i dette?
Om en kabel ligger skjult, hvilke mekaniske påkjenninger får den da? Om den ligger i taket i PL-list, hvilke mekaniske påkjenninger får den da?
Var nettop på et feilskriv hvor det var brukt feil kabel/tversnitt. Kabelen gikk fra takpunkt, PL-list i taket 1 meter og inn til taklampen.
Jeg kan ikke se at denne ledningen skal få så store mekaniske påkjenninger.
Her ble løsningen at jeg koblet fra ledningen, satte på DCL-uttak. Så skulle kunden fikse PL-kabelen selv. I dette tilfelle vil jeg påstå det ikke er noen økning i elsikkerheten.
Er langt på vei enig med deg i dette Elektro.
Som alltid; kun forskriften, FEL er juridisk bindende. Normens detaljerte krav kan fravikes om minst like sikker løsning dokumenteres. (De fleste velger likevel enkleste løsning - som normalt vil si å følge alle krav i normen).