Hei.
Er det for bolig lov å direkte tilkoble bereder rett fra sikring uten forankoblet bryter? Trenger vi ikke servicebryter? Hvor finner vi eventuelt dette i forskriften?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Forskriften (FEL) stiller ikke detaljerte krav, men beskriver i § 30 at det skal være installert utstyr for frakobling.
Merknad 1 til avsnitt 537.2.1.2 i NEK 400 åpner for at koblingsutstyr plassert i låsbart rom eller skap er sidestilt med låsbar sikkerhetsbryter. I avsnitt 537.2.2.7 står det dessuten at frakoblingsutstyr plassert fjernt fra utstyr som skal frakobles, skal kunne sikres (låses) i åpen posisjon.
Konklusjon: Sikkerhetsbryter for frakobling av elektrisk utstyr er en god løsning, men ikke et generelt krav.Alternativt kan kurssikring (som kombiautomat), sikret mot innkobling, benyttes som frakobling av elektrisk utstyr (som bereder).