I de fleste nettselskap er det netteier som har ansvar for tilkobling av deres kabel. Vi bruker på dobbel-isolert utførelse fra tilkoblingsklemmene helt frem til samleskinner. Vi ser at det ofte er ledere som ligger i kontakt med gods.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Er dette et spørsmål?
Spørsmålet er hvordan andre opplever dette, og om hvem som har ansvaret her. De fleste benytter jo Tabell i montørhåndboken for "bergening" av overgangsmotstanden til jord, og det er ikke sikkert at berøringsspenningen blir 50V om denne er for stor.
NEK 399 er tydelig på at netteier er ansvarlig for tilkobling av sin kabel (stikkledning). Dette er beskrevet i avsnitt 10.1.1 i NEK 399.
Det er imidlertid ikke alle netteiere som tar dette ansvaret, og de fleste elektrovirksomheter (kunder) godtar dette. Med henvisning til NEK 399 bør elektrovirksomhet kunne kreve at netteier bekoster tilkobling/terminering av stikkledningen.
For IT-systemer må man forholde seg til veiledning til avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018. Dette tilsier at det er lurt å sørge for at inntaksledning er dobbelisolert (f. eks. PFXP). Dette medfører også klasse II/dobbel isolasjon på alt forankoblet jordfeilvern i sikringsskapet.