Tilkobling jordledere i tavler

Spurt 10:59 - 3.9.2015 av Synnøve Olsen|Siste svar 11:46 - 3.9.2015 av Hans Olav Arnesen

Synnøve Olsen

Skal det være en klemme på jordskinna til hver jordleder/beskyttelsesleder? Finner ikke noe om det i NEK 400
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 11:46 - 3.9.2015

Hver enkelt leder tilkoblet hovedjordskinnen skal kunne frakobles individuelt, se avsnitt 542.4.2 i NEK 400:2014.