Tilkoblingspunkt for el ekom

Spurt 10:00 - 23.3.2018 av Erik Amundsen|Siste svar 14:13 - 23.3.2018 av Hans Olav Arnesen

Erik Amundsen

Hei

Er der noen krav i forbindelse med merking av tilkoblingspunktet for PEN tilkoblingen i inntaksskap (NEK 399 skap)

Mange tilkoblingsskap kommer med udefinert tilkoblinspunkt for PEN leder.

Fasetilkoblinger kan ligge i front på DIN skinne , men PEN tilkobling kan ligge bak i ryggen på skapet og umerket. ( eks gul/grønn enstoklemme )

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 14:13 - 23.3.2018

NEK 399-1:2014 og NEK 399:2018 gir ikke krav til merking av PEN- / PE-tilkobling (klemme/skinne).I begge de nevnte normene står det at NEK 400 skal legges til grunn for utførelse av jordingsanlegg.

I avsnitt 514.3.1.3 i NEK 400:2014 står det at isolerte PEN-ledere skal merkes med GRØNN/GUL gjennom hele lengden og i tillegg merkes BLÅ ved koblingspunktene.

Legg til svaret ditt