Hei
Er der noen krav i forbindelse med merking av tilkoblingspunktet for PEN tilkoblingen i inntaksskap (NEK 399 skap)
Mange tilkoblingsskap kommer med udefinert tilkoblinspunkt for PEN leder.
Fasetilkoblinger kan ligge i front på DIN skinne , men PEN tilkobling kan ligge bak i ryggen på skapet og umerket. ( eks gul/grønn enstoklemme )
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
NEK 399-1:2014 og NEK 399:2018 gir ikke krav til merking av PEN- / PE-tilkobling (klemme/skinne).I begge de nevnte normene står det at NEK 400 skal legges til grunn for utførelse av jordingsanlegg.
I avsnitt 514.3.1.3 i NEK 400:2014 står det at isolerte PEN-ledere skal merkes med GRØNN/GUL gjennom hele lengden og i tillegg merkes BLÅ ved koblingspunktene.