Hei
I et industribygg går det en trapp på 4 trinn ned til dør til tavlerom.
I forbindelse med ombygging ønsker arkitekt å heve gulvet. Han ønsker å lage en luke i gulvet slik at trapp og dør til tavlerom er tilgjengelig, når luken står åpen.
Når luken er lukket er bare 2/3 av dør til tavlerom synlig.
Er dette lovlig?
Står det skrevet noe om tilkomst til tavlerom i NEK?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:45 - 15.3.2005
Det som står i normen er at tavlen skal stå lett tilgjengelig. Dette blir opp til en risikovurdering mellom eier og rådgiver/installatør. Det er eieren som har ansvaret. Etter det lille vi vet om saken er vår vurdering at man bør ta avstand fra og gjøre det på denne måten.