Tilkopling beveglig ledning FEL

Spurt 14:23 - 16.12.2004 av B|Siste svar 12:42 - 21.12.2004 av Forumleder

B

ref FEL $38

Har et tilfelle der:
-en liten luft kompressor er plugget i en skjøtekontakt som er montert på en beglig leding som igjen er koplet direkte i en tak-lampe. Den beveglige kabelen er utstyrt med strekkavlaster utfra lampen i form av strips. Ledningen henger ned fra taket over kompressoren.

Opplegget er tvilsomt - men er det å anse som ulovlig iht $38?

$38 åpner for vurdering av at dette kan gjøres dersom stikk-kontakt tilkoling ikke er hensiktsmessig.
Har jeg således ikke belegg for å kreve at dette endres til et opplegg med stikk f.eks på vegg ved siden av kompressor?


Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:42 - 21.12.2004
Så lenge koblingen og kompressoren er i samme rommet.Og det er strekkavlastning i koblingsponktet.Kan du etter vår vurdering ikke kreve at dette skal endres.Men det er jo en veldig dårlig løsning.Ville forklart eieren litt om hvilket ansvar han har ved en sånn løsning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.