Tillatt å bruke jordfeilbryter med lavere toleranse?

Spurt 10:26 - 20.2.2007 av fersk l|Siste svar 9:57 - 27.2.2007 av mont

fersk l

Vi har noen jordfeilbrytere med 10mA utløserstrøm. Kan jeg bruke disse i en bolig installasjon? Eller må jeg holde meg til 30mA?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 10:14 - 21.2.2007
Det må du nesten ta en risikovurdering på, men fra vårt ståsted er ikke dette noe vi vil anbefale, i § 16 i FEL står det at anlegget skal egne seg til det forutsatte bruk. Tenk på det når du tar en risikovurdering.

Kjellulf

Postet 19:39 - 21.2.2007
Er det ikke 100 mA utløsestrøm på dem?
Har aldri hørt om 10mA.
Det som er vanlig er at det står stemplet/merket med 0.1A på en 100mA og 0.03 på 30mA.

fersk l

Postet 10:09 - 26.2.2007
Nei det er 10mA (0,01A). Det er spesiallagede jordfeilbrytere tror jeg siden det ikke er så vanlig. Jeg har imidlertid kommet i kontakt med leverandøren og leverandøren sier at jordfeilbryteren passer for 230V.

30mA er jo kun et minstekrav. Og jeg vil tro det er forsvarlig bare man holder seg under dette. Alle jordfeilbryterne slår ut ved akkurat 10mA ifølge installasjonstesteren, så vi installerte det i boligen til kunden etter å ha briefet han litt på 30mA kravet og utløserstrømmene til jordfeilbryterne og hva det vil føre til.

mont

Postet 9:57 - 27.2.2007
Det er riktig at 30mA er et minstekrav. Men som kjellulf påpeker så kan dette bli problemer om noen apparater fremkaller jordfeiler i korte perioder (innenfor toleransen til en 30mA jordfeilbryter). Men du eller dere har jo tatt opp dette med kunden. Installatøren deres bør huske å skrive dette opp på samsvarserklæringen at han og kunden ble enige om denne løsningen.

Kanskje det hadde vært smart å få det skriftlig dokumentert fra produsenten av jordfeilbryterne at disse er godkjent for bruk i boliginstallasjoner? (bolignormen).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.