Tilleggsutjevingsforbindelse

Spurt 19:56 - 26.11.2002 av Frank Sandhei|Siste svar 10:49 - 27.11.2002 av Forumleder

Frank Sandhei

Kan dere tolke innholdet i paragraf 753.413.1.6 og komme med eksempler på dette.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:49 - 27.11.2002
Dersom varmekablene har ledende skjerm/kappe eller overdekket av kyllingnetting eller liknende, skal skjerm/kappe og netting tilkobles til beskyttelseslederen for kursen.

Eksempelvis hvis varmekablene er overdekket av kyllingnetting kan dette løses ved å legge et K rør med PE-leder frem til nettingen, hvor nettingen klippes opp, ledningen tilkobles med en presshylse, og i tillegg hvis kablene er nedstøpt i betong, - krympes skjøten med strømpe.

Utjevningsforbindelsen til nettingen føres frem til bryteren for styring av varmekablene, tilkobles sammen med PE-leder for kursen, PE-leder i varmekabel.