tilleggsutjevningsforbindelse

Spurt 8:55 - 3.4.2018 av tt|Siste svar 7:50 - 10.4.2018 av Hans Olav Arnesen

tt

Hei, skal legge tilleggsutjevningsforbindelse mellom flere utsatte ledende deler i en hall. Denne hallen har en form for hems laget i ettertid for å utnytte høyden over taket.

Mitt spørsmål er om det er greit å bruke "I-bjelkene" i hemsen som beskyttelsesleder, har sett i NEK400: 543.2.3. Der står det: konstruksjonsdeler som er utsatt for mekaniske påkjenninger ved normal drift er ikke tillatt å bruke som beskyttelsesleder. Gjelder dette også "I-bjelkene"? eller hva ligger i mekanisk påkjenning?

"I-bjelkene" er av større dimensjon, og sveiset sammen.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Elektro

Postet 14:44 - 3.4.2018

Hei.

Blander du begrepene litt her?

Sikker på at du mener utsatte ledende deler? Sikker på at det er som beskyttelsesleder du ønsker å bruke bjelkene?

tt

Postet 7:49 - 4.4.2018

Hei.

Blander du begrepene litt her?

Sikker på at du mener utsatte ledende deler? Sikker på at det er som beskyttelsesleder du ønsker å bruke bjelkene?

Hei,

ja er utsatte ledende deler som skal utjevnes mot hverandre. Og da legger man en separat forlagt beskyttelsesleder. Av funksjonelle grunner ville det vært en fordel å bruke bjelkene som beskyttelsesleder.

Er det andre krav til PE lederen for tilleggsutjevningsforbindelse, enn hva som står i NEK400: 543.2.3?

Hans Olav Arnesen

Postet 6:31 - 9.4.2018

Nei, du kan ikke bruke en "I-bjelke" som beskyttelsesleder!

Tillatte beskyttelsesledere er beskrevet i avsnitt 543.2.1 i NEK 400:2014.

tt

Postet 7:07 - 10.4.2018

Nei, du kan ikke bruke en "I-bjelke" som beskyttelsesleder!

Tillatte beskyttelsesledere er beskrevet i avsnitt 543.2.1 i NEK 400:2014.

Hei, tusen takk for svar :)

Det er tilleggsutjevningsforbindelse det er snakk om. Gjelder samme krav til lederen for utjevningsforbindelse, som beskyttelsesleder?

Hans Olav Arnesen

Postet 7:50 - 10.4.2018

Ja, det er samme krav for utjevningsledere som til andre beskyttelsesledere (kun andre krav til dimensjonering).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.