Hei!
Har lest litt i NEK og her på forum om tilleggsutjevningsforbindelser, men lurer på følgende:
1.Er det ett krav også dersom utstyret er beskyttet med eget jordfeilvern?
2.Dersom det er tilnærmet samme lengde til de utsatte ledende delene fra tavle og de har samme tverrsnitt, har det da noe for seg?
3.Gjelder dette også stikkontakter?
Mvh Erik
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ein treng kun tilleggsutjevning dersom utkoblingstider er forlange, sett utifra automatisk utkobling av strømtilførsel vinkling.
Dette er beskrevet i avsnitt 415 i NEK 400. Har du tilgang til Normguiden er dette godt forklart der.
Det står også en del om dette i Montørhåndboka, se under tilleggsutjevningsforbindelse i stikkordsliste.