Tillegsbeskyttelse FELV-krets

Spurt 10:43 - 16.11.2009 av Adrian|Siste svar 11:44 - 24.11.2009 av Forumleder

Adrian

Hvilken tillegsbeskyttelse kreves i en FELV- krets der utsatte deler er jordet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:44 - 24.11.2009
Se NEK400:2006 411.7.3 Krav til beskyttelse ved feil
Utsatte ledende deler i utstyr i FELV-kretsen skal være forbundet til beskyttelsesleder i primærkretsen, så fremt denne er beskyttet med automatisk utkobling av strømstilførselen som beskrevet i avsnittene 411.3 til 411.6.