Hei,
Vi har 4stk enkle stikkontakter IP44 som tidligere har blitt benyttet til motorvarmere som vi nå ønsker å benytte til lading av elbil. Kabeltype er PR2x2,5mm2.
Disse er beskyttet av hver sin dedikerte jordfeilautomat 1 fas C16A jordfeil type A. Det sitter også et overspenningsvern før gruppesikringen til disse.
Holdet det å bytte ut disse jordfeilautomatene med vanlige automater C10A og en felles jordfeilbryter type B foran disse fire?
F.eks disse automatene
https://www.se.com/no/no/product/A9F07210/ic60h---automatsikring---2p---10a---c-kurve/
og denne jordfeilbryteren
https://www.se.com/no/no/product/A9Z51440/jordfeilbryter--acti9-iid-4p-40a-30ma-b-ev-rccb/?range=7559-iid-jordfeilbryter
Tillegsspørsmål:
722.411.3.1 Sier også noe om den adskilte kursen skal forsynes via en skilletransformator, når kommer denne inn i bildet?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Her må du inn med 4 jordfeilbrytere. Og du må kanskje øke gruppesikringen, til 40A.
Eller påse at de som lader bruker en "god" lader. En lader som er begrenset til 10A og har innebygd AC og dc jordfeilbeskyttelse.
10A kurs til hver enkelt stikkontakt. Hver av disse kursene skal være beskyttet av egne jordfeilbrytere type B. Disse skal ikke være koblet i serie med (bak..) jordfeilbryter type A.
Det kreves også overspenningsvern i installasjonen.
Samtidighetsfaktoren for disse skal være 1, dvs. at vern forrankoblet ladekurs må være minst 40A + eventuelt annet som er tilkoblet
Svar på tilleggsspørsmålet ditt: 722.411.3.1 sier også noe om den adskilte kursen skal forsynes via en skilletransformator, når kommer denne inn i bildet?
I NEK 400:2018 er det avsnitt 722.413.2.1 som beskriver adskilt kurs forsynt fra skilletransformator.Elektrisk adskillelse er et alternativt beskyttelsestiltak, som beskyttelse mot elektrisk sjokk. Benyttes det en skilletransformator så gjelder ikke krav til automatisk utkobling (jordfeilvern type B eller tilsvarende).
Takk for svar.
Da går vi for dedikert jordfeilbryter per kurs.
Et annet spørsmål.
Hver kurs har en jordfeilautomat C16A med jf type A og en enkel stikkontakt.
Er det da greit å montere ny C10A automat uten jf og jordfeilbryter type B etter denne istedet for å bytte ut?
Står litt forskjellig om type B kan brukes etter type A eller ikke når disse sitter på samme dedikerte kurs, altså ingen andre laster.
Da kan jobben gjøres uten å planlegge en større strømstans.
C16 m/jfv type A bør byttes til C10 m/jfv type B.
Produsent av jordfeilvern må god god for løsningen om dere kobler type B etter type A.Ved seriekobling av jordfeilvern kan dessuten selektiviteten være utfordrende, ref. avsnitt 536.4.2.4 i NEK 400:2018.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.