Tilstedeværelse høyspenningsanlegg

Spurt 7:29 - 24.1.2019 av Øivind|Siste svar 9:20 - 24.1.2019 av Hans Olav Arnesen

Øivind

I brukerguide for FSE og NEK fra 2005 står det litt om krav til stedeværelse for å motta meldinger om feil utenfor arbeidstid. Dette står som utfyllende oriantering Drift av høyspenningsanlegg under kapittel V Vedlikehold av elektriske anlegg. Side 97-98.I Brukerguiden fra 2013 kan vi ikke finne noe omtale om dette. Faktisk ikke noe om drift.Hvor kan vi finne det som er gjeldende bestemmelser om dette temaet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:20 - 24.1.2019
Instructor contact card

NVE er aktuell myndighet, og krav i Forskrift om leveringskvalitet nødvendiggjør en driftsorganisasjon (vaktordning). Veileder til leveringskvalitetsforskriften (Nr 7/2018) gir føringer fra myndighet.