Tips og effektivisering til sluttkontroll.

Spurt 14:57 - 20.6.2008 av L|Siste svar 19:22 - 23.6.2008 av mot

L

Jeg lager denne tråden ikke for å gi tips, men for å få.

Men jeg kan jo starte med et par.

1. Megge hovedsikringen istede for hver kurs. Er hovedinntaket over 1megaohm så trenger du ikke måle hver kurs.

2. Først lager man seg et støpsel med full kortsluttning mellom fase, fase og jord. Så tar man å måler kontinutet til nærmeste stikk iforhold til hovedjordskinnen. Deretter tar man å plugger det kortsluttede støpselet i den målte stikk. Dermed kan man gå rundt å måle kontinutet i jordlederen igjennom ene faselederen på alle andre stikk i bygget uten å drasse med deg måle-trommel. Sikrignene må da være PÅ, men hovedsikring AV!

(Så denne metoden er bare om du muligheten for å slå av hovedsikringen. Hovedsaklig for hus installasjon. Jeg har aldri prøvd denne i praksis, så ser noen noen feil med den så skrik ut)

Denne ligner på den som står i montørhåndboken, fordelen er at man slipper å koble om eller laske i skringskapet.

Noen som har flere?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

L

Postet 23:19 - 20.6.2008
Virket som et bra forslag det der , vet det fins støpsler til de dyreste måleinstrumentene som bygger på et slikt prinsipp. de følger med og er et alternativ til måleledninger

jordolf

Postet 23:30 - 20.6.2008
Skal ppøve å svare deg imorgen.Mvh mr newton

Forumleder

Postet 8:49 - 21.6.2008
Først isolasjonstesting av hele anlegget går ann, men husk at hele anlegget ligger inne.

Så dersom du bruker en kortslutningsplugg så må du merke den godt helst med en signalfarge. Du må i tillegg gjøre en skikkelig planlegging av jobben nå du skal utføre en sluttkontroll. Velge arbeidsmetode (FSE § 14,16 eller 17) g bruke egnet utstyr. Man skal være kvalifisert for å utføre jobben. Les bruksanvisningen til apparatet ordentlig.

Det finnes flere kurs og bøker som beskriver verifikasjon.

l

Postet 12:37 - 21.6.2008
Kortsluttningspluggen er bare noe man lager selv. Den har ingen kabel koblet til seg, bare ledningsforbinndelse innad. Å merke den ""kortsluttet"" eller lignende er nok greit. Siden skal man lage en ny hver gang så vil vinningen av tiden forsvinne fort. Man kortslutter jo uten spenning så blir §14(uten spenning, om jeg husker rett § nummer)

mot

Postet 19:22 - 23.6.2008
God ide! Men noe av hensikten med kontinutetsmålingen er og reflektere over svarene testen gir. Etter denne metoden vil du ikke få kalibrert lederene på instrumentet, du vil heller ikke oppdage eventuelle uregelmessigheter på den aktuelle kursen. selv bruker jeg måleledningene som hører til jordspydene og føler vel dette går rimelig raskt. Men for all del...som du er inne på enkelt og greit..

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.