Tjømemuffe

Spurt 6:50 - 12.8.2019 av GOJ|Siste svar 6:25 - 14.8.2019 av Hans Olav Arnesen

GOJ

Hei,

Har Tjømemuffa funksjon hvis det ikke renner vann 'gjennom' den?

Kan Tjømemuffa monteres lenger inn på avløpsstammen, men dusjvann ikke vil renne 'gjennom' det punktet, vil 'belegget' på innsiden av avløpsrøret lede tilstrekkelig uansett, slik at den opprettholder sin funksjon.

Dette gjelder rehabjobber der det blir lagt ny varmekabel på bad med fliser og stålrist i dusj. Er det forresten egentlig tilbakevirkende krav om tjømemuffe/jording av slukrist; når det har alltid vært dusj på fliser og stålsluk, samt kobberrør forbruksvann og avløpsrør i plast fra boligen ble bygget før FEB91. Jeg ser jo selvfølgelig viktigheten, men i noen tilfeller er det er jo et problem å få tak i avløpsrøret for å montere tjømemuffa.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:25 - 14.8.2019
Instructor contact card

Du bør montere "Tjømemuffe" eller utjevning til alle sluk/slukrister. Utjevning til avløpsrør bør plasseres vannrett og lengst mulig ut mot yttervegg.

Dette er definert som ombygging i Elsikkerhet nr. 78, og dagens krav i FEL og NEK 400:2018 skal følges.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.