Tjømemuffe og jording av slukrist?

Spurt 18:54 - 1.2.2009 av Leif M.V.|Siste svar 9:06 - 8.2.2009 av Forumleder

Leif M.V.

Er det nå kommet en skjerping i krav om både tjømemuffe og jording av slukrist på bad i IT og TT installasjoner? Eller er det bare en anbefaling? Se link eller tekst med veiledning 3 nederst på siden...

Link:
http://www.standard.no/Global/PDF/Elektro-NEK/Lavspenning/NEK400-7-701-2008-(2009-01-08).pdf


701.411.3.2.6 Tilleggsutjevningsforbindelse
Erstatt kravene med følgende avsnitt:
701.411.3.2.6.01 Etablering av tilleggsutjevningsforbindelse i rom med badekar og/eller dusj er
ikke nødvendig dersom følgende krav er tilfredsstilt:
? det er etablert en hovedutjevningsforbindelse i bygningen i samsvar med NEK 400-4-41,
avsnitt 411.3.1.2, og
? alle forbrukerkurser i rommet tilfredsstiller kravene til automatisk utkobling av
strømtilførselen i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.2, og
? alle forbrukerkurser i rommet er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med
merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA, og
? alle andre ledende deler i rommet er effektivt forbundet med hovedutjevningsforbindelsen
i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.1.2.
VEILEDNING 1- Forbindelsen mellom andre ledende deler i rommet og hovedutjevningsforbindelsen antas å
være effektiv når kravet i NEK 400-4-41, avsnitt 415.2.2 er tilfredsstilt.
VEILEDNING 2 - Hovedutjevningsforbindelsen vil i IT og TT installasjoner også omfatte utjevning til innsiden av
avløpsrør i plast.
VEILEDNING 3 - Utjevning til sluk/slukrist vil likevel gi en tilleggsbeskyttelse mot fare for elektrisk sjokk ved samtidig
berøring av slukrist og en annen ledende del og mot ubehagelige energiutladninger som følge av kapasitiv oppladning
av gulv når varmekabel forlagt i gulv er tilkoblet enpolt termostat eller bryter.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MH

Postet 6:21 - 4.2.2009
Det virker som dette er en anbefaling ved bruk av enpolt termostat eller bryter, noe som ikke gjelder på nyere bad som skal ha en forankoblet topolet bryter.

Forumleder

Postet 9:06 - 8.2.2009
Det er kun anbefalt å utjevne slukristen i tillegg til jordingsmuffen, for å hindre kapasitive oppladninger. Men det står at i IT og TT nett så skal du utjevne innsiden av avløpsrør i plast.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.