Hei. Gammelt hus, ny tjømemuffe og eksisterende jordingsplate. Muffe er vel ikke påbudt i TN anlegg, men han har støpt den ned. Skal/bør platen og muffa brukes, eller kun den ene? Hvilket tversnitt skal brukes dersom de sammenkobles? Takker for innspill.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Elektrobert

Postet 10:02 - 9.1.2014
Etter mitt syn kan du ikke få ""for god"" jordelektrode. Derfor skulle det ikke være noen grunn til å la vær å tilkoble både muffe og plata.
Den ryddigste installasjonen er kanskje om du legger opp 6mm2 separate jordledere hver til hovedjordskinna. I bakken/utilgjengelig må tverrsnittet være 25mm2

Forumleder

Postet 18:48 - 12.1.2014
Enig med Elektrobert, men må presisere at plata er jordelektroden til boligen, og den må kobles til(hvis ikke du har annen jordelektrode, som f.eks. tråd eller spyd). Avløpsmuffa er en hovedutjevningsforbindelse, men er som dere skriver ikke pålagt for TN-installasjoner.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.