Tjømemuffe påbudt?

Spurt 11:22 - 15.7.2008 av Jan S|Siste svar 7:20 - 16.7.2008 av Forumleder

Jan S

Hei

Er det påbudt med innstallasjon av Tjømemuffe i nye hus i dag?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

l

Postet 11:44 - 15.7.2008
ja, det er påbudt selv om vi i dag bruker nesten bare plastikkrøravløpsrør i huset. På grunn av at skitt kan gjøre det ledende SKAL det monteres Tjømemuffe .

Les vedlegg 1 til FEL-Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. side 38 overskrift: Jording av rørsystemer.

står en liten bit i montørboka også ikke sikker hvilken side det var nå igjenn men det er under rørsystemer/jording.

L

Postet 21:01 - 15.7.2008
Det er Krav om Tjømemuffe på avløpsrør på IT og TT nett men ikke ved TN-nett

l

Postet 5:48 - 16.7.2008
hvorfor ikke ved tn

Forumleder

Postet 7:20 - 16.7.2008
Dersom farlige potensialforskjeller kan oppstå står det i vedlegget til FEL. Og i et TN-nett vil du ha momentan utkobling vd første jordfeil, så lenge impedansen ikke er for høy. Men det er ikke påbudt med tjømemuffe, det står jordingsmuffe (som jo er tjømemuffe) eller jording av sluk.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.