Hva er regelen for TKN skap i enebolig med utleiedel? kan det brukes 1 skap med 2 målere i, eller MÅ det brukes 2 separate skap.
RENblad 4100 gir en rekke forslag på hvordan det kan gjøres, men det sier ikke noe om man kan ha et skap med plass til flere målere.
Har hørt at det må brukes separate skap til hver måler, men finner ikke noe krav på det.
Noen som vet??
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Følgende svar ble gitt på: http://www.nek400.no/NEK399_FAQ_view.aspx.
FAQ Id34Dato2015-05-19NEK 399 avsnitt4.2.3EmneMetode: Flere målere i tilknytningsskapetSpørsmålKan vi plassere to målere i et tilknytningsskap? SvarNei, ikke iht. NEK 399-1. Det blir i så fall spesialløsning som avviker fra normen. Dersom det f.eks. er en sokkelleilighet med utleie i en enebolig, legger normen opp til at sokkelleiligheten skal ha eget tilknytningsskap.Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.