NEK 399:2018 11.3 omhandler utvidet TKS-skap hvor denne også benyttes som fordeling med kurssikringer for utendørs installasjoner.
Har hørt at flere installatører velger å bruke TKS-skap som eneste fordelingsskap i hytter hvor det gjerne ikke er så mange kurser, og da kan sløyfe hele den innvendige fordelingen.
Er dette tillatt? Hvilke begrensinger gjelder evt?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Termiske utfordringer, at kursene tåler betydelig mer ved kuldegrader gjør at du da må ned på Amperen på kursene. Det er vel nærmest umulig å beregne riktig størrelse...
Dessuten skal det være forutsatt bruk etter Fel. Har kunden 3 kant nøkkel? Hva med 1 m snø eller mer foran skapet? Handikappede og tilgjengelighet?
Dårlig risikovurdering etter min mening.
En slik løsning er ikke i henhold til NEK 399.Begrensningene, som beskrevet av Mr Jr, medfører at dette er en løsning jeg ikke vil anbefale.
Det er tilsynsmyndighet, ved DLE/DSB, som får avgjøre om en slik løsning kan aksepteres i henhold til FEL.