TN

Spurt 18:39 - 27.11.2006 av Petter|Siste svar 15:52 - 1.12.2006 av mont

Petter

Kan man bruke 3f 230V utstyr på tn-s anlegg ved å hente tre faser på 230V mellom de tre fasene og null leder.

Man vil da få 4 tilkoblinger og ikke tre så de vil uansett kreve en ombygging av utstyret.

Mange steder blir det brukt en dyr trafo for å transformere fra 3f 400V til 3f 230V.

Er det nødvendig? Er det ikke mulig å bygge om det meste?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Installat

Postet 19:58 - 27.11.2006
Nei desverre.

Om en motor er koblet i trekant for å benytte 230V 3fas så kan den kobles til 400 3fas ved å kobles i stjerne.

Men har man for eksempel en motor som er koblet i stjerne for å benytte 230V 3 fas så må man ha transformator for å kunne bruke denne motoren.

Samme prinsipp gjelder for alle andre trefas laster.

Hadde det bare vært så enkelt så kunne koble det om så ville ikke industribedrifter etc. kjøpt inn trafoer for å gjøre dette.

Å koble trefas mellom null lederen og hver av de tre fasene er ikke noe vits. For du vil oppnå samme resultat på ved å kortslutte den andre siden av klemmebrettet på motorene. Du vil da lage et nullpunkt på motoren og hver vikling vil da få 230V (om den altså stjernekobles til 400V TN).

Viklingene vil også få 230V om de kobles i trekant til en 230V trefas forsyning.

Særlig med to-hastighetsmaskiner trengs det transformator.

Installat

Postet 21:02 - 27.11.2006
Jeg kan nevne et eksempel på det omvendte prinsippet.

Om du tar med en amerikansk trefasmotor til norge så er denne tilpasset amerikansk 230V TN nett. Er den satt opp til å kjøre amerikansk trefas spenning så kan den kobles direkte inn på en 230V trefas IT forsyning hjemme i norge. Motoren vil gå litt saktere enn den gjorde (frekvensforskjell). Men den vil fungere.

Den er som regel koblet på høyeste trinnet.. nemlig stjerne.

Den sitter da fast i øverste spenningstrinn. For å bruke denne motoren på 400V trefas TN nett i norge så må vi bruke en transformator som har et omsetningsforhold på 1:1,731 slik at vi gir motoren 230v trefas.

Skal vi kjøre denne motoren på trekant så må vi transformere oss lenger ned på stigen.

Petter

Postet 12:43 - 28.11.2006
OK.
Vist man kobler en motor i stjerne med 400v på fasene og n leder på stjernepunktet. Vil dette fungere?

Jeg skjønner at det vil fungere uten å koble stjerne til n leder.

Skulle man ha u v w og u2 v2 w2 på motortilkoblingen og koble di tre 400v fasene på u v w og n leder på u2 v2 w2. Ville dette fungere rent teknisk?

Ikke for å være vanskelig men vil bare vite om jeg tenker rett.

Petter

Postet 10:19 - 1.12.2006
Har dere ikke svar på dette?

mont

Postet 15:52 - 1.12.2006
Om du kobler null-lederen til nøytralpunktet på motoren så kjører den parallellt med transformatoren. Du vil da tvinge motoren til å gå helt harmonisk. Dette gjøres på motorer som går veldig ujevnt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.