TN 400 V

Spurt 12:50 - 6.4.2008 av l|Siste svar 7:17 - 7.4.2008 av L

l

Hei!

1.Er det noen som vet hvordan man splitter PEN leder i TN.

2.Skal man ha med N-ledern til målern?

3.sliter litt med å skjønne hvoran jeg skal fordele fasene slik at jeg får 230 på noen kurser og 400-3fae på andre? Noen som har en skisse som viser hvordan man skal fordele fasene på bunnen av kursikringene med samleskinner og alt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Mont

Postet 14:37 - 6.4.2008
1 - I industriinstallasjoner så splitter man PEN lederen i jordskinna ved at man først fører PEN lederen ned til en ledig klemme her. Så går man med en blå leder fra jordskinna og dermed har man N leder. Men i boliginstallasjoner så foregår denne splittelsen på klemma til første vern. For eksempel KV eller OV. Og dette skal skje FORAN vernet. For du ønsker jo å ha PE tilknyttet selv om anlegget er slått av.
Du må høre med produsenten av jordskinna for å forhøre deg om det er greit å benytte denne til å splitte.

2 - Ja

3 - Trefas i TN = L1 - L2 - L3
Enfas i TN = L1 - N, L2 - N, L3 - N.

L

Postet 21:29 - 6.4.2008
Hvis det hjelper

400 * kvadratrota av 3 = 230volt

derfor kan vi hente 230v ut mellom N og L1

N leder er nøytral lederen.
I et Tn anlegg vil du kunne måle 230 volt mellom jord-leder og L1 fordi jord og n er samme punkt.

derfor skal du måle ca 0 volt mellom jord og N leder.

TN enfase= L1 - N, L2 - N, L3 - N.

N leder er ikke en fase / skal normalt ikke gå mye strøm i den.


her er en skisse

http://www.ge.no/filer/Skisse_inntak_400V-farger.pdf




mvh

lærling

Mont

Postet 22:05 - 6.4.2008
Regner med at det bare er en skrivefeil...
400*rot3 er ikke 230V, derimot 400/rot3 er 230V. Rot3 = 1,73
Og for ordens skyld: Ved enfasebelastning i TN anlegg, f.eks L1-N, går det like mye strøm i L1 og N.

L

Postet 7:17 - 7.4.2008
takk for retting :-)
gikk litt fort i svingene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.